220/10kV一台三卷变压器,两台两卷变压器,三台变压器并列运行,三卷变压器低压母线配出线路出现短路(先出现单相接地故障后发生两相短路),导致三卷变压器低压母线配出线路的开关跳闸,同时三卷变压器差动动作,三侧开关都跳开了,另外两台两卷变压器均报负压闭锁方向过流I段二时限动作,两台两卷变压器两侧开关也跳闸。这种现象是不是保护有问题?差动保护不是保护变压器高低压侧开关之间的故障吗?怎么低压配出开关下的短路也动作?负压闭锁方向过流I段二时限动作是什么保护?什么作用?是互感器磁饱和才动作的吗?上面说到三卷变压器三侧开关、两台两卷变压器两侧开关、配出线路开关一共8个开关是同时跳的。请各位高人指导指导,先谢谢各位了。
第一是差动保护问题,当区外故障的穿越电流流过差动保护时,保护水应动作,导致误动的原因大致有两条,一是定值计算不合理,偏小,未能躲过穿越电流所产生的不平衡电流,二是CT有极性接反的,当负荷小时差流小达不到定值,当发生穿越短路时差流急剧增大造成差动保护动作(我们这儿曾经发生过)。
第二,保护动作时限配合不合理,造成保护无选择性越级跳闸,扩大了事故范围!负压闭锁过流一时限缩小事故范围,二时限跳两侧并考虑与下级配合,差不多至少要2秒吧,按楼主的描述,这两台二圈变两侧、低压配出线(是低压进线开关跳闸还是下面的馈出线跳闸或是两个同时跳闸?)同时跳闸?!?都无时限!!?
回复
3楼
三卷变压器的三侧压侧开关(变压器受电开关、中压侧开关和低压母线受电开关)都跳闸了,低压配出线是变压器低压母线往下配出线路的开关也跳闸了,这个开关保护动作值是3600A,有1秒延时,保护装置显示动作值达到13800A,两卷变压器两侧开关(变压器受电开关和低压母线受电开关)也跳了,一共跳了8个开关。
回复
4楼
先谢谢小布熊的讲解,两台两卷的变压器都是报的:“负压闭锁方向过流I段二时限动作”。这个保护投入的是2.43A,2.5秒延时,请问负压闭锁方向过流I段二时限动作这个保护是什么意思?是在什么情况下才会动作?
回复
5楼
在变压器过流保护定值计算时,若计算出的定值灵敏度达不到要求,那么就要采取低压闭锁过电流、负压闭锁过流或复合电压闭锁过电流保护,所谓的负压闭锁过电流就是降低过电流定值以提高灵敏度,加入负序电压以提高保护的正确性,它们俩是与的关系,方向就不多说了。变压器过流保护一般设置两段时间,以较短的时限也就是一段跳分段开关,以较长的时限也就是二段跳变压器各侧开关。
回复
6楼
“负压闭锁方向过流”是因短路故障,收到负序电流,电压正常时闭锁过流。
“一共8个开关是同时跳”(三台变压器有七个,加上出线共8个),这个短路电流非常大,越级跳闸的问题是出在配出断路器上或变压器纵差保护低压侧CT抗磁饱和能力太差。
回复