大家好我们的教科书中消防水池的计算是Vf=3.6(Qf-Ql)Tx,其中Qf是指室内外消防用水总量,Ql是水池连续补充水量,可是我平时算水池的时候就只算了室内的用水总量,也没有减去连续补充水量,不知道大家是不是这样的?这样的对吗?
大家好
我们的教科书中消防水池的计算是Vf=3.6(Qf-Ql)Tx,其中Qf是指室内外消防用水总量,Ql是水池连续补充水量,可是我平时算水池的时候就只算了室内的用水总量,也没有减去连续补充水量,
不知道大家是不是这样的?这样的对吗?
2楼
我也想知道啊,有没有哪位高手能指导我们啊?谢谢谢谢了~
回复
3楼
一般是根据经验取算,不同地方消防部门的要求也不同。
回复
4楼
上海地区一般取V>40%Qd,比教科书上算得的值大。
回复
5楼
不对。
1、消防水池容量应为室外消防用水量+室内消防用水量。
2、延续时间内补充水量一般不考虑。除非当地市政部门有确认单。
回复
6楼
在室外消火栓为两路进水(无论何时都能保证建筑物的室内外消防用水总量的话),消防水池只贮存室内消防用水即可
回复
7楼
FM approved project
FM engineer suggest that 2 hurs sprinkler + 1 hurs hydrant
回复
8楼
室内+室外的这样用水池太大了,做这样大的地下水池结构没有意见吗?我们这一般是算室内消防用水还要减去补水量,这样水池可以小点.室外的由室外管网提供.
回复
9楼
室外管网满足不了室外的,也只有室内+室外了。
回复
10楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: 室外管网满足不了室外的:) :) :) :)
回复
11楼
当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量,设消防水池;
市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/S,设消防水池;
当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。
当室外给水管网能不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的有效容量可减去火灾延续时间内补充的水量。
回复