【请教】10kV电缆采用单芯电缆安装容易出问题?
tujunt10
tujunt10 Lv.6
2012年06月18日 17:28:52
只看楼主

请教大家一个关于10kV电缆采用单芯电缆的问题。问题提出:1、目前紧凑型的柜体安装三芯电缆很难安装,安装容易出问题。了解的周边:1、好像看到使用单芯电缆时有回流线等问题。问题:1、如果采用单芯电缆的话,各规范上有什么大变动?2、设计上有无其他因此引起的重大改变。3、成本上大概增加多少?

请教大家一个关于10kV电缆采用单芯电缆的问题。
问题提出:1、目前紧凑型的柜体安装三芯电缆很难安装,安装容易出问题。
了解的周边:1、好像看到使用单芯电缆时有回流线等问题。
问题:
1、如果采用单芯电缆的话,各规范上有什么大变动?
2、设计上有无其他因此引起的重大改变。
3、成本上大概增加多少?
免费打赏
tujunt10
2012年08月24日 15:23:53
33楼
我总结一下:
1、10kV中使用单芯电缆没有问题,且可以减少电缆头安装质量不好导致故障的出现概率。
2、需要注意单芯电缆的敷设方式
备注:看规范发现回流线是对高压才有,10kV没要求。
补充疑问:
1、采用单芯时是使用YJV还是YJV62或YJV63啊?对终端头的制作与三芯电缆有无明显差别?
2、为什么不用回流线呢?一样会有感应电压的存在啊!
回复
天籁无音
2016年05月02日 09:35:35
34楼
求一个单芯电缆使用规范
回复
只睡六小时
2017年07月27日 22:07:12
35楼
可以看GB50217-2007规范,第5页。。。。
回复
zsphn6666
2017年07月28日 08:18:24
36楼
单芯电缆开关柜底板都是铝板,不会产生涡流。