【请教】10kV电缆采用单芯电缆安装容易出问题?
tujunt10
tujunt10 Lv.6
2012年06月18日 17:28:52
只看楼主

请教大家一个关于10kV电缆采用单芯电缆的问题。问题提出:1、目前紧凑型的柜体安装三芯电缆很难安装,安装容易出问题。了解的周边:1、好像看到使用单芯电缆时有回流线等问题。问题:1、如果采用单芯电缆的话,各规范上有什么大变动?2、设计上有无其他因此引起的重大改变。3、成本上大概增加多少?

请教大家一个关于10kV电缆采用单芯电缆的问题。
问题提出:1、目前紧凑型的柜体安装三芯电缆很难安装,安装容易出问题。
了解的周边:1、好像看到使用单芯电缆时有回流线等问题。
问题:
1、如果采用单芯电缆的话,各规范上有什么大变动?
2、设计上有无其他因此引起的重大改变。
3、成本上大概增加多少?
免费打赏
zhj201112
2012年06月24日 21:16:15
23楼
正在学习中
回复
原子蛋
2012年06月25日 01:31:11
24楼
施工中,一般柜子都是用的三芯高压电缆,但到厂高变都是用的单芯高压电缆
回复
zzhspeed
2012年06月25日 10:25:32
25楼
大截面时不管是高压还是低压,都最好用单芯。但是没有妨碍时能用三芯时用三芯最好。
回复
william19988
2012年06月25日 10:26:29
26楼
高人很多,学习了。
回复
lulizhu
2012年06月25日 10:36:45
27楼
单芯电缆不要穿钢管保持品字形敷设,应该就没问题。电缆接头处十几米分开接的单芯电缆没问题。
回复
caizi422
2012年06月25日 11:06:51
28楼
学习过了 实际情况
回复
q1a2z3p4l5
2012年06月25日 11:39:35
29楼
还不如在柜底扩孔,用三芯电缆。
回复
xchng
2012年06月25日 22:22:36
30楼
楼上的意见不错,学习了
回复
lingxuct
2012年06月26日 09:15:07
31楼
非常好,都支持可以用单芯电缆。

所以,用单芯电缆主要原因是“大电流需要大规格电缆”,规格太大时(如300平方以上)一盘三芯电缆做不到很长,为了减少中间接头,用单芯电缆就能解决问题;

第二,规格大的三芯电缆重量也大,搬运很不方便;如果一般1200米300平方的三芯电缆,电缆盘直径会超过4米,汽车运输要超高,用单芯电缆就变成3盘了,一点问题都没有;

第三,大规格三芯电缆就很粗(直径大),敷设要求的转弯半径也大,电缆沟就要求做的大了,且施工也极不方便,用单芯电缆就不存在这个问题。

但单芯电缆不尽是优点,三芯电缆也不尽是缺点,后面再说(有事要办)

三芯电缆的优点是三根芯线不受敷设方式限制,能保证三相阻抗相等;能保证电缆周围由于三相电流引起的电磁感应为0;电缆穿钢管保护时钢管上不产生蜗流;高压电缆屏蔽层上的电磁感应电流很小,感应电压也很小;能用普通的零序电流互感器。

所以说,能用三芯电缆时则用三芯电缆,用三芯电缆困难很大时,就用单芯电缆。