【请教】10kV电缆采用单芯电缆安装容易出问题?
tujunt10
tujunt10 Lv.6
2012年06月18日 17:28:52
只看楼主

请教大家一个关于10kV电缆采用单芯电缆的问题。问题提出:1、目前紧凑型的柜体安装三芯电缆很难安装,安装容易出问题。了解的周边:1、好像看到使用单芯电缆时有回流线等问题。问题:1、如果采用单芯电缆的话,各规范上有什么大变动?2、设计上有无其他因此引起的重大改变。3、成本上大概增加多少?

请教大家一个关于10kV电缆采用单芯电缆的问题。
问题提出:1、目前紧凑型的柜体安装三芯电缆很难安装,安装容易出问题。
了解的周边:1、好像看到使用单芯电缆时有回流线等问题。
问题:
1、如果采用单芯电缆的话,各规范上有什么大变动?
2、设计上有无其他因此引起的重大改变。
3、成本上大概增加多少?
liuxiajun
2012年06月21日 18:21:44
12楼
回复
wlszjs
2012年06月21日 19:55:10
13楼
区管:你说的是不错,不过如果是小孔的话,三芯电缆穿不过怎么办?我们都是采用接管的
回复
奥贝蒂
2012年06月21日 20:12:06
14楼
回复
jsh705jsh
2012年06月22日 09:41:57
15楼
赞同,还有就是短距离跨线用单芯线更方便
回复
wboy8759
2012年06月22日 09:50:12
16楼
不存在绝缘上的问题,110kV及以上的电缆都是用单芯缆。单芯电缆最大的好处是便于施工敷设,尤其是300以上的大截面电缆。
回复
qq27506530
2012年06月22日 13:59:01
18楼
没问题的。我们现在做的工业厂房95以上到300的电缆都是单芯的 10KV也有300的也都是单芯的。。。一点问题没有的 品字型敷设吧。。。。。大电缆用多芯的工人得累死,而且引下到柜子也不好拐弯啊。

给你发几张照片看看
10KV单芯的 而且还双拼
SSL16868.JPG
高压柜到TR
SSL16872.JPG
动力柜主电源。
SAM_0143.JPG

[ 本帖最后由 qq27506530 于 2012-6-22 14:17 编辑 ]
回复
yuchen123168
2012年06月24日 10:20:03
19楼
可以用单芯电缆敷设,大截面电缆长都可采用单芯电缆,不存在绝缘不过关的问题。对于说单芯电缆存在涡流,咨询了一下电缆厂家,说是单芯电缆的外铠装的材料是不锈钢的,不像铁质材料,有涡流的产生,这样的话,单芯电缆要单根从铁管中穿入,双根并接像上图进柜连接即可。
回复
zsf6412
2012年06月24日 15:12:35
20楼
这个应该不存在你说的问题,我举个实际例子吧,我们这里的盾构机高压配电,从地面的高压配电室到机器上的接线柜是用3×95的电缆,从接线柜到高压配线柜用的是单芯95的电缆,这一段大概40米,从高压配电柜到变压器也是单芯95的电缆,这一段大概12米,这个是德国人设计的。
回复
tdqhappy0
2012年06月24日 15:46:36
21楼
路过的学习了顶
回复
xubikai
2012年06月24日 20:33:26
22楼
回复

相关推荐