请教大家一个关于10kV电缆采用单芯电缆的问题。问题提出:1、目前紧凑型的柜体安装三芯电缆很难安装,安装容易出问题。了解的周边:1、好像看到使用单芯电缆时有回流线等问题。问题:1、如果采用单芯电缆的话,各规范上有什么大变动?2、设计上有无其他因此引起的重大改变。3、成本上大概增加多少?

请教大家一个关于10kV电缆采用单芯电缆的问题。
问题提出:1、目前紧凑型的柜体安装三芯电缆很难安装,安装容易出问题。
了解的周边:1、好像看到使用单芯电缆时有回流线等问题。
问题:
1、如果采用单芯电缆的话,各规范上有什么大变动?
2、设计上有无其他因此引起的重大改变。
3、成本上大概增加多少?
wlszjs
2012年06月18日 19:57:37
2楼
对于紧凑柜,还有进线孔是3个小孔的柜子,我们一般采用把电缆剥长,在电缆沟内开叉的方法。
单芯电缆施工时如果长度不大的话(比如开关柜到变压器的连接电缆),只要三相长度尽量相同或相近就可以了,如果比较长的话就要用换相呀,等等方法,很麻烦的。
回复
lwg036010
2012年06月18日 22:59:43
3楼
单芯电缆容易产生涡流
回复
lingxuct
2012年06月19日 08:22:36
4楼
二楼的“进线孔是3个小孔的柜子,我们一般采用把电缆剥长”的方法不妥,不管是三芯还是单芯电缆,应力管必须在“小孔”的上面(柜内),以防止引线对柜底板击穿!

楼主是不是想得太大了?单芯电缆同样适用规范,不会因为用了单芯电缆,还需要把规范给改了!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-19 08:24 编辑 ]
回复
tujunt10
2012年06月20日 10:37:17
5楼
单芯电缆的使用规范肯定是有的,虽然我不清楚。
但现在的问题是:10kV配网中,我真的还没见过使用单芯电缆的现场——除了高压柜到变压器部分或高压柜到PT。而我了解到的周边就如帖子所述,所以请教大家究竟为什么不用单芯电缆?有什么限制?
现在的做法是:在电缆沟内做一个下沉的封闭箱或者把柜体升高,以适应大电缆的安装。但是由于安装人员等因素,也会造成安装质量不过关的问题。——做交接试验时可以明显检测出来的还好,就怕一些接触不怎么良好,交接又过了的。
回复
desparado
2012年06月21日 09:02:31
6楼
求专业人士解答
回复
dgshyjm
2012年06月21日 09:41:10
7楼
路过的学习了
回复
dk21323
2012年06月21日 11:40:47
8楼
单芯电缆三相之间很容易产生涡流,尽量不用的,
回复
sannianxuehuini
2012年06月21日 13:40:29
9楼
学习一下。感觉不会的太多了,又感觉大学什么都没有学,真想从头学一遍!
回复
xuzhen86313
2012年06月21日 14:50:01
10楼
学习一下,不错
回复
zzhspeed
2012年06月21日 15:35:59
11楼
能用三芯的当然尽量用三芯电缆。10KV以上电压等级之所以用单芯电缆主要原因是高等级电压绝缘不好做,很多厂家生产的三芯产品质量无法保证,因此用单芯。