1 总则 1.0.1 为保证供热系统安全、稳定、经济运行,提高供热质量,制定本规程。 1.0.2 本规程热源部分适用于以燃煤锅炉房为主的热源系统,其他部分适用于各种供热系统。 1.0.3 城镇供热系统的安全运行,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
1 总则
1.0.1 为保证供热系统安全、稳定、经济运行,提高供热质量,制定本规程。
1.0.2 本规程热源部分适用于以燃煤锅炉房为主的热源系统,其他部分适用于各种供热系统。
1.0.3 城镇供热系统的安全运行,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
12楼
表2.2.5—2 热水锅炉安全阀整定标准
此主题相关图片如下:
注:1 锅炉上必须有一个安全阀按表中较低的压力进行整定;
2 表中的工作压力是指安全阀直接连接部件的工作压力。
回复
13楼
2.2.6 压力表、温度计、水位计、超温报警器、排污阀等主要附件应符合国家现行标准《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和《热水锅炉安全技术监察规程》的有关规定。
回复
14楼
2.3 锅炉及辅助设备的启动
2.3.1 锅炉上水应符合下列规定:
1 锅炉上水水质应符合现行国家标准的有关规定。
2 锅炉上水应缓慢进行;当上水温度高于50℃时,上水时间不宜少于2h 。
3 热水锅炉上水应排尽系统内空气;蒸汽锅炉上水应达到最低安全水位。
回复
15楼
2.3.2 热水锅炉的启动与升温应符合下列规定:
1 热水锅炉的启动应按下列程序进行:
启动循环水泵,启动除渣设备,锅炉点火,启动引风机,启动送风机,启动燃烧设备。
2 热水锅炉的升温炉膛负压应控制在20~30Pa;锅炉点火后应控制炉膛温升,炉温升至正常运行温度的时间宜控制在2.0~4.0h 。
回复
16楼
2.3.3 蒸汽锅炉的启动与升压应符合下列规定:
1 蒸汽锅炉的启动按国家现行标准《中、小型锅炉运行规程》进行。
回复
17楼
2 蒸汽锅炉的升压
(1) 蒸汽锅炉投人运行,升至工作压力的时间宜控制在2.5~4.0h;
(2) 蒸汽锅炉在升压期间,应保证压力表、水位计处于完好状态,并严密监视蒸汽压力和水位变化,保持正常水位;
(3) 当锅炉压力升至0.05~0.10MPa时,冲洗、核对水位计;
(4) 当锅炉压力升至0.15~0.20MPa时,关闭排空气阀门;
(5) 当锅炉压力升至0.20~0.30MPa时,进行热拧紧并对下联箱进行一次全面放水,促进水循环;
(6) 当锅炉压力升至工作压力的50%时,进行母管暖管,暖管时间不少于45min;
(7) 当锅炉压力升至工作压力的80%时,进行全面检查,再次冲洗水位计,准备并汽或单炉送汽。
回复
18楼
2 蒸汽锅炉的升压
2.3.4 蒸汽锅炉并汽应符合下列规定:
1 并汽前司炉人员应加强监视运行锅炉的汽压、汽温和水位的变化。
2 当锅炉压力升至低于蒸汽母管压力0.05MPa时,应缓慢开启连接母管主汽阀门,并加强疏水过程监视;当与蒸汽母管并汽完毕后,应及时关闭疏水阀门。
回复
20楼
2.3.4 蒸汽锅炉并汽应符合下列规定:
1 并汽前司炉人员应加强监视运行锅炉的汽压、汽温和水位的变化。
2 当锅炉压力升至低于蒸汽母管压力0.05MPa时,应缓慢开启连接母管主汽阀门,并加强疏水过程监视;当与蒸汽母管并汽完毕后,应及时关闭疏水阀门。
回复
21楼
2.4 锅炉及辅助设备的运行与调节
2.4.1 锅炉房的调节应根据中央调节方案,调整锅炉投入运行台数和循环水量。
回复