体积大于5000立方,小于10000立方的宿舍楼是否要设消火栓
体积大于5000立方,小于10000立方的宿舍楼是否要设消火栓
2楼
我刚做了一个,12000平米,室内消防水量15l/s,室外20l/s,同时使用三支水枪,采用常高压。在防火规范中教学楼体积大于5000立方的要设消防,宿舍人口密集你还是设吧。
回复
3楼
按教学楼和病房考虑,消火栓用水量只有5l/s,同时使用水枪支数是2,每支水枪最小流量是2.5,每根竖管最小流量是5,不应该有楼上兄弟说的那么大啊!!
回复
4楼
你不想以后自己有问题还是设吧,根据《建筑设计防火规范》及消防相关手册那肯定要设的,你如果想自己承担以后的事故,那就不设。哈哈哈哈。。。。。。。。
回复