关于SATWE计算中底框挑梁的传荷问题
suiyongjun
suiyongjun Lv.2
2006年12月14日 11:41:58
只看楼主

在SATWE计算说明书中提到:计算砖混底框挑梁时,要想不把挑梁以上所有层荷载加在挑梁上,可以把每层的挑梁荷载单独输入.可是在进行PMCAD菜单8验算传荷,经SATWE计算底框内力分析后,再返回查看底框荷载时,本来底框层以上挑梁根部设有构造柱,但挑梁上的所有荷载都是传在底框梁上,而不是直接传在构造柱上.导致底框梁上的荷载增大.有人知道原因的可以在这里说说自己的看法.

在SATWE计算说明书中提到:计算砖混底框挑梁时,要想不把挑梁以上所有层荷载加在挑梁上,可以把每层的挑梁荷载单独输入.可是在进行PMCAD菜单8验算传荷,经SATWE计算底框内力分析后,再返回查看底框荷载时,本来底框层以上挑梁根部设有构造柱,但挑梁上的所有荷载都是传在底框梁上,而不是直接传在构造柱上.导致底框梁上的荷载增大.有人知道原因的可以在这里说说自己的看法.
免费打赏
suiyongjun
2006年12月14日 12:04:05
2楼
我自己认为应该是所有挑梁的荷载都要传到构造柱上,而不应传到底框梁上.
回复
arbcl2001
2006年12月15日 11:54:34
3楼
楼主出现了严重的概念上的错误,构造柱顾名思义就是起构造作用!在砖混结构中它应该看成是墙体的一部分,与墙体共同承受荷载,不是框架柱独立起作用!satwe说明中是正确的!因为挑梁荷载首先传导到挑梁上而后通过墙体和构造柱的协同作用传导到框架梁上!建议楼主不要盲目相信设计软件,多多研读一下结构设计理论和概念方面的书籍!
回复
suiyongjun
2006年12月15日 15:00:30
4楼
你提出的观点非常好, 我接受你的提议.不过光靠研读,也不行,还要靠相互交流学习嘛,有的东东自己看了很久没有找到,问问有经验的师傅就清楚了.那么挑梁上的荷载有多少传到柱子上,有多少传到框架梁上?或者说在实际中不考虑构造柱的作用,把它当成墙体,只是对局部受压有影响?
回复
suiyongjun
2006年12月19日 09:06:54
5楼
赶快参与吧,说说自己的见解.
回复

相关推荐