各位大家好!请问下如果业主提供的冷冻水是入水10度,出水15度,,车间的环境为恒温恒湿空调,设定于22度正负2,55%正负5.这个要求能不能达到呢,各位帮一下忙,本人急用,谢谢!!!!
各位大家好!请问下如果业主提供的冷冻水是入水10度,出水15度,,车间的环境为恒温恒湿空调,设定于22度正负2,55%正负5.这个要求能不能达到呢,各位帮一下忙,本人急用,谢谢!!!!
2楼
计算出送风温度,交厂家校核。
回复
3楼
要看送风温度了,按一般的盘管标准出风温度(进水7度)推算,进水10度应该能达到要求,不过最好找厂家校核一下,因为不同的盘管造成的送分温度不一样
回复
4楼
这种情况要计算的话,应该是找到盘管的k值,通过对数温差计算盘管面积,按面积选盘管。叫厂家给做最保险,也最省事:)
回复
5楼
不能
湿度达不到!
回复
6楼
要解决湿度的问题怎么办呢,有没些关于这方面的计算方法啊!
回复
7楼
系统有问题.
1,减低供回水温度,
2.增加其他除湿湿度
3.不知道拉
计算方法解决不了问题.
回复
8楼
同意
回复
9楼
查查厂家的资料,看看在10/15度时的冷量是多少,根据室内的所需的负荷来看看,能不能达到
回复
10楼
湿度的55%的基准是达不到的,如果不改变供水温度,可以通过新风除湿的方法,比如转轮式\直间蒸发式等.
另外,温度精度达到要求不难,湿度精度正负5%如果不通过控制也是达不到的,想要达到这个精度等级,
比较保险的办法是先除湿,然后监测室内湿度或送风湿度,来控制电极式或电热式加湿器的开闭,或蒸汽阀门的开度.
恒温恒湿需要付出能量和控制上的代价.
回复
11楼
同意
回复