公寓楼办荷载设计为多大? 静载?活载?
dlbaoguang
dlbaoguang Lv.6
2006年12月13日 11:23:34
来自于砖混结构
只看楼主

公寓楼办荷载设计为多大? 静载?活载?

公寓楼办荷载设计为多大? 静载?活载?
免费打赏
jlkjguozhi
2006年12月13日 14:44:42
2楼
当然是恒荷载大了!活荷载一般取2.0,恒荷载基本都在4.0左右.
回复
cai5612
2006年12月13日 19:21:43
3楼
主要根据房间用途来确定,不同的房间取值不一样,可以查荷载规范及结构措施
回复
toeastone
2006年12月18日 11:26:04
4楼
主要根据房间用途来确定,不同的房间取值不一样,可以查荷载规范及结构措施
回复
wwzzgg1973
2006年12月18日 17:18:55
5楼
恒载视楼板厚度不同而顶,活载可查规范.
回复
myaluo
2006年12月18日 18:45:15
6楼
规范上公寓楼走廊的活载取2.0,而办公楼的走廊取2.5.但在使用过程中公寓楼的人流比办公楼更集中.所以还是取大一点保险.
回复
qhq123-4@co163
2006年12月19日 08:26:40
7楼

恒荷是按照建筑做法来取的.活荷载是按照用途来取的它办公住一起的就取大的好了取2.5.