对于三项平衡,规范的要求?
czw8677287
czw8677287 Lv.2
2006年12月13日 10:53:38
只看楼主

请问各位前辈高手。对于三项平衡,规范中有明确要求达到什么标准没?先谢谢了!

请问各位前辈高手。对于三项平衡,规范中有明确要求达到什么标准没?
先谢谢了!
免费打赏
lggufei
2006年12月13日 11:15:01
2楼
一下子倒真的想不起来什么具体什么规范上有规定了
回复
czw8677287
2006年12月13日 11:40:27
3楼
自己找了下,在《电测量仪表装置设计规范》GBJ63-90中,
要求三项不平衡率大于10%的1200V以上,或三项不平衡率大于15%的1200V以下。需装三只电流表测量监视。
意思就是三项不平衡率不超过10%的380V就可以用单只电表。等于三项平衡率的要求就是10%。
^_^
回复
tely-007
2006年12月13日 15:59:38
4楼
《供配电系统设计规范》条文说明4.0.12 :“关于三相电压和电流的不对称度限值,我国尚未制定国家标准。”

而前面规范的1,2条只是设计原则和依据。
回复
mjia
2006年12月13日 16:14:13
5楼
民用建筑电气设计规范JGJ/T16—92中规定:


3.4.5单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。等效三相负荷可按下列方法计算:
(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。
(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的3倍;多台时取最大线间负荷的3倍加上次大线间负荷的(3-3)倍。
(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。


不知道你要的是不是这个?
回复
tely-007
2006年12月13日 17:59:24
6楼
我想应该不是,楼主是想问规范上限制能有多大的不平衡度。
回复
netling
2006年12月13日 21:32:21
7楼
规范中有说到:对于Y,y0的变压器,三相不平衡不能超过25%,D,y11的不能超过35%,一般我们的零序电流保护就要躲过以上的最大不平衡电流
回复
czw8677287
2006年12月21日 18:26:30
8楼
谢谢各位。努力吸收中!
回复
zhiyongfan
2007年06月27日 08:54:52
9楼
具体在每个分配电箱的回路设计时,有没有要求电气三相不平衡度是多少?请教了
回复
nanhu006
2007年06月27日 10:40:16
10楼
不能超过15%.