空调系统运行中遇到的几个不可避免的问题的讨论
zhanghuhang
2006年12月13日 09:48:48
只看楼主

空调系统运行的好坏直接影响到生产或生活的质量,运行中常碰到的几个难点问题,请大家支招:1、过滤器的清洗及更换。相关内容已经上传。2、机组运行过程中如何进行的维护和保养?3、冬季如何对表冷器进行防冻保护? 做法有 加防冻液,如乙二醇;用压缩空气吹;保持环境的适宜。还有别的更好的方法吗?4、夏季如何解决除湿效果不佳的毛病?通过表冷器降温除湿,再升温的方法。5、如何应对运行过程中送风量改变对洁净区压差的影响?


空调系统运行的好坏直接影响到生产或生活的质量,运行中常碰到的几个难点问题,请大家支招:

1、过滤器的清洗及更换。相关内容已经上传。

2、机组运行过程中如何进行的维护和保养?

3、冬季如何对表冷器进行防冻保护?
做法有 加防冻液,如乙二醇;用压缩空气吹;保持环境的适宜。还有别的更好的方法吗?

4、夏季如何解决除湿效果不佳的毛病?
通过表冷器降温除湿,再升温的方法。

5、如何应对运行过程中送风量改变对洁净区压差的影响?

1165974526721.jpg

b65afe3b44ed6c8b156e.rar
0 B
立即下载
免费打赏
vincent_nk
2006年12月13日 10:58:53
2楼

1。甲方解决
2。甲方解决
3。新风管加电动密闭阀,机房有采暖。
4。相对湿度要求在50以下时,就不要用表冷除湿了。
5。室内安装压力传感器和新风阀联动。
回复
zhengshg1979
2006年12月13日 16:10:38
3楼
4。相对湿度要求在50以下时,就不要用表冷除湿了。
nk审图师的意思是用喷水室了?
回复
jian2194
2006年12月14日 11:00:10
4楼
4.应该说 露点温度 < 12.7度 (建议值,待求证) 可能更严谨一点.
zhanghuhang 休息说说你们工程 怎么 除湿效果不佳? 原系统配置是什么样的 . 重点说一下 室内设计 温度 湿度多少 ? 空调箱能把空气处理到的露点温度是多少 ?
5 "室内安装压力传感器和新风阀联动。"
<洁净厂房的设计与施工> 有很好的介绍.
送风量是因为什么改变的?

其他可以和 hhnec 交流
回复