凹型走廊排烟问题
baihc798
baihc798 Lv.2
2006年12月12日 22:51:14
来自于通风排烟
只看楼主

大家看一下面这个走廊排烟应该怎么设。每个编号之前均有防火门分隔编号1走廊长度不超过20米,是否可不设排烟呢?编号2合用前室有自然排烟窗大于3平方,是否可不设防烟系统呢?编号3内走廊长度超过20米无自然排烟口,按规范应设排烟?编号4合用前室有自然排烟窗大于3平方,是否可不设防烟系统呢?编号5内走廊长度超过20米无自然排烟口,按规范应设排烟?如果不是按上面方案设计,不知大家又如何设计呢?

大家看一下面这个走廊排烟应该怎么设。
每个编号之前均有防火门分隔
编号1走廊长度不超过20米,是否可不设排烟呢?
编号2合用前室有自然排烟窗大于3平方,是否可不设防烟系统呢?
编号3内走廊长度超过20米无自然排烟口,按规范应设排烟?
编号4合用前室有自然排烟窗大于3平方,是否可不设防烟系统呢?
编号5内走廊长度超过20米无自然排烟口,按规范应设排烟?
如果不是按上面方案设计,不知大家又如何设计呢?

1165935063774.JPG

免费打赏
toplhc
2006年12月13日 10:35:35
2楼
建议先明确建筑性质?一类?二类?多层?住宅?公建?

另外最好传一个CAD上来



回复
baihc798
2006年12月14日 21:22:23
3楼
二类公共建筑
回复
hhbox
2006年12月15日 11:25:57
4楼
内走道长度不能这样分段计算,这样分段有利于防烟和人员疏散,但对人员实际疏散距离没有改变。不会改变排烟设施设置的依据。
回复
rekoba
2006年12月15日 14:03:50
5楼
我这边的消防要求是电梯前室的开窗面积必须占电梯前室平面面积的20%以上.

印象中记得走廊只有单边开窗应该是走廊长度不超过25M.

两边开窗的应该是长度不超过50M.

按这个实际应该是刚好在规范范围内的.
回复
xfd831
2006年12月16日 22:08:07
6楼
走廊的长度是按防火门间的距离确定的么?
回复