地下汽车库共两个防火分区。每个3500平米,分两个防烟分区,只有一进一出两个机房,故只能做一套系统,火灾时自动控制系统只打开着火的防烟分区的送风口、排烟口。此做法应该没什么问题吧?现在问题是:风管在穿越防烟分区时,于挡烟垂壁的交叉处怎么处理???
地下汽车库共两个防火分区。每个3500平米,分两个防烟分区,只有一进一出两个机房,故只能做一套系统,火灾时自动控制系统只打开着火的防烟分区的送风口、排烟口。此做法应该没什么问题吧?
现在问题是:风管在穿越防烟分区时,于挡烟垂壁的交叉处怎么处理???
2楼
火灾时自动控制系统只打开着火的防烟分区的送风口、排烟口。此做法没什么问题,但是具体实施应该提交电气专业控制。
风管在穿越防烟分区时,于挡烟垂壁的交叉处处理,要看挡烟垂壁是活动的还是固定的,要是活动的就比较麻烦。固定的就直接加排烟防火阀穿过,一般我们做的挡烟垂壁利用结构梁来处理,划分防烟分区
回复
3楼
但是板下的梁基本都超过500,怎么划分?
回复
4楼
版主呢?没人回答?
我也搜了以前的帖子,但是好像没有确定的说法
回复
5楼
版主呢?没人回答?
我也搜了以前的帖子,但是好像没有确定的说法
回复
6楼
ddddddddddd
回复
7楼
沉的好快啊,顶上去
回复
8楼
一个系统肯定不妥,两个防火分区各3500平米,一共7000平米,按3米高度计算,排烟量为126000CMH,太大了,应该每个防火分区设置一个排烟机房为妥,风管过防烟分区直接过去就是,车库一般都是用梁划分防烟分区的,不用采取什么特别措施,随便选几个梁把防烟分区划到2000平米以下就可以.
回复
9楼
上面说的穿过去,你觉得可行性有多少?我们做设计不是想当然。
梁做到500是一般情况下,如果是300或则是200,要怎么办?用挡烟垂壁上来移动来做的话,功能可能就会失去
做好的办法就是在500以下布置,满足500是最好不过了,不满足就要考虑让挡烟垂壁达到500,风管可以做小,比如1500*200的,也可以嘛,规范上要求宽和高要在1/4的范围内,但是实际也有做到200高的,所以还要说,规范不是唯一的标准,和实际结合才可以
回复
10楼
分两个防烟分区其实不如合并考虑为一个,因为排烟量是一样的,少了控制系统的复杂,增加系统可靠性。规范中是不宜,最大不超过防火分区。三个以上的防烟分区对减少排烟系统的排烟量才有比较实际的意义。排烟管可以穿过挡烟垂壁(当然要能穿的,比如梁下的挂板或其它方式的活动垂壁)规范一般不提倡横向穿越防火分区。通风管尽量避免穿越。车库是通风兼排烟,所以穿越没有问题的,穿越部分注意用防火堵料封堵就可以了!
回复
11楼
以下是引用hhbox在2006-12-24 10:09:54.0发表的内容:
规范中是不宜,最大不超过防火分区。
我最后还是按一个防烟分区做的,理由同上。而且,以后一般地下车库我觉得都不用分防烟分区了。如果建筑给了足够的机房也可以分的。
回复