由于总电箱和分电箱距离比较近,是否可以直接从总箱的一个总开关以放射性的方式分出几个电缆接到分配电箱内,分电缆载流量稍大于分配电箱总开关即可,这样做是否可行?
由于总电箱和分电箱距离比较近,是否可以直接从总箱的一个总开关以放射性的方式分出几个电缆接到分配电箱内,分电缆载流量稍大于分配电箱总开关即可,这样做是否可行?
12楼
感觉楼主是想省掉主配电箱里的分支开关,因为他强调下一级回路很近。如果省掉的话安全上大打折扣,当然工地上还是有人这么干的。
回复
13楼
你这个总箱没有回路就一个开关么?楼主是为了省略几个断路器,减少保护配合级差是吧?如果是这样的话,区管的建议完全可以采纳哦!
回复
14楼
楼主是想节约断路器,这样不安全哦,应该按照规范做。
感觉楼主是想省掉主配电箱里的分支开关,因为他强调下一级回路很近。如果省掉的话安全上大打折扣,当然工地上还是有人这么干的。(12楼)
回复