4160V, 3900KW 电机接线盒内接线爆掉!求分析(看图)
shellee
shellee Lv.2
2012年06月16日 18:40:43
只看楼主

请大家帮着分析下看看最可能造成该故障的原因是什么。背景信息:电机本身2,3年新吧,但是这个车间是个全新的车间,生产不到两个月,也就是电机跑了不到两个月。还有就是,这个电机不是24小时运转,而是一天之内开,停4到5次。电机启动装置为通过接触器直跨线(4160V)直接启动。我在美国,所以接线电缆用的是美国线规,电缆大小为2AWG.图1, 每相上有4根从电机内部出来的引线,这里有两个彻底爆掉了。这张是B相。具体故障点在引线端头的压接套处。

请大家帮着分析下看看最可能造成该故障的原因是什么。
背景信息:电机本身2,3年新吧,但是这个车间是个全新的车间,生产不到两个月,也就是电机跑了不到两个月。还有就是,这个电机不是24小时运转,而是一天之内开,停4到5次。电机启动装置为通过接触器直跨线(4160V)直接启动。我在美国,所以接线电缆用的是美国线规,电缆大小为2AWG.

图1, 每相上有4根从电机内部出来的引线,这里有两个彻底爆掉了。这张是B相。具体故障点在引线端头的压接套处。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201251959PM.jpg[/IMG]

图2,还是B相,不同角度。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201252236PM.jpg[/IMG]

图3,这张是A相,没有完全爆掉。但是可见其中两根引线严重损毁,有可能过热造成?
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201252219PM.jpg[/IMG]

图4,这张是C相,唯一没有故障的相。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201251917PM.jpg[/IMG]
免费打赏
mangmang2012
2012年06月22日 11:31:10
22楼
是不是起动过于频繁,起动电流大,这个方面造成的
回复
flylovemore
2012年06月22日 15:57:40
23楼
接点压接不好
随时检查接点温度
回复
啊勇
2012年06月23日 09:02:28
24楼
官僚主义害死人啊! 这是干活偷懒 没压紧街头造成的! 再加上潮湿
回复
李兴龙机电科技
2012年06月23日 09:13:17
25楼


从图片看,我十分赞同这位兄弟的判断。
故障点发生在接线鼻子这个薄弱的环节,应该是发热引起的。
回复
wulianggui
2012年06月23日 12:23:30
26楼
接线鼻压接不牢,发热所致,软线和接线鼻压接要搪锡。
回复
tmhbeer
2012年06月23日 15:38:57
27楼
大家的分析多是铜鼻。罪魁祸首就是它了。
回复
hero_2008
2012年06月23日 17:48:59
28楼
电机内部没问题的话,就是压接工艺不到位导致的了。
回复
a30788603
2012年06月23日 20:51:38
29楼
求3900KW4160V电机启动电流
回复
hha55025
2012年06月23日 21:12:10
30楼
没用液压钳压过就这样啦。。。压过哪会有这样的情况出现咯
回复
dgshyjm
2012年06月24日 12:26:50
31楼
路过的,学习了
回复