请大家帮着分析下看看最可能造成该故障的原因是什么。背景信息:电机本身2,3年新吧,但是这个车间是个全新的车间,生产不到两个月,也就是电机跑了不到两个月。还有就是,这个电机不是24小时运转,而是一天之内开,停4到5次。电机启动装置为通过接触器直跨线(4160V)直接启动。我在美国,所以接线电缆用的是美国线规,电缆大小为2AWG.图1, 每相上有4根从电机内部出来的引线,这里有两个彻底爆掉了。这张是B相。具体故障点在引线端头的压接套处。

请大家帮着分析下看看最可能造成该故障的原因是什么。
背景信息:电机本身2,3年新吧,但是这个车间是个全新的车间,生产不到两个月,也就是电机跑了不到两个月。还有就是,这个电机不是24小时运转,而是一天之内开,停4到5次。电机启动装置为通过接触器直跨线(4160V)直接启动。我在美国,所以接线电缆用的是美国线规,电缆大小为2AWG.

图1, 每相上有4根从电机内部出来的引线,这里有两个彻底爆掉了。这张是B相。具体故障点在引线端头的压接套处。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201251959PM.jpg[/IMG]

图2,还是B相,不同角度。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201252236PM.jpg[/IMG]

图3,这张是A相,没有完全爆掉。但是可见其中两根引线严重损毁,有可能过热造成?
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201252219PM.jpg[/IMG]

图4,这张是C相,唯一没有故障的相。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201251917PM.jpg[/IMG]
免费打赏
liushengnian
2012年06月20日 11:30:27
12楼
电机对地,相间绝缘是否良好,使用时是否存在三相电流不平衡,接线是否压实,线鼻子是否压好?
回复
yuhonchen
2012年06月20日 11:55:09
13楼


启动电流大,热量散不出去,线头压接不好。
回复
shld1970
2012年06月20日 13:57:03
14楼
接线鼻子没有焊接?平时缺少检查螺丝可能松动?
回复
zbf44121508
2012年06月20日 16:23:07
15楼

我支持这种观点 压线工艺偷工减料
回复
dennis_yd
2012年06月20日 17:10:08
16楼
主要是铜接管压接不好。
回复
lxx297537449
2012年06月20日 17:42:24
17楼
很明显线鼻压接处接触不良发热,时间久了就这样了.
回复
jsh705jsh
2012年06月20日 21:36:13
18楼
同意上面鼻子没有压接不好的观点,这类故障和运行中没有巡回检查也有关系
回复
hy137430202
2012年06月20日 21:37:31
19楼
支持 接线鼻子没有焊接 没压好 接触不良引起发热造成的
回复
iamlichaoyang
2012年06月21日 12:46:46
20楼

这位老兄说得对,这么大的电缆不带这样玩的,踩钢丝终于踩滑了啊!还是老实点,一根线一个线鼻子。
回复
zhband66
2012年06月22日 10:51:29
21楼
3900KW,4160V是多少A电流?