4160V, 3900KW 电机接线盒内接线爆掉!求分析(看图)
shellee
shellee Lv.2
2012年06月16日 18:40:43
只看楼主

请大家帮着分析下看看最可能造成该故障的原因是什么。背景信息:电机本身2,3年新吧,但是这个车间是个全新的车间,生产不到两个月,也就是电机跑了不到两个月。还有就是,这个电机不是24小时运转,而是一天之内开,停4到5次。电机启动装置为通过接触器直跨线(4160V)直接启动。我在美国,所以接线电缆用的是美国线规,电缆大小为2AWG.图1, 每相上有4根从电机内部出来的引线,这里有两个彻底爆掉了。这张是B相。具体故障点在引线端头的压接套处。

请大家帮着分析下看看最可能造成该故障的原因是什么。
背景信息:电机本身2,3年新吧,但是这个车间是个全新的车间,生产不到两个月,也就是电机跑了不到两个月。还有就是,这个电机不是24小时运转,而是一天之内开,停4到5次。电机启动装置为通过接触器直跨线(4160V)直接启动。我在美国,所以接线电缆用的是美国线规,电缆大小为2AWG.

图1, 每相上有4根从电机内部出来的引线,这里有两个彻底爆掉了。这张是B相。具体故障点在引线端头的压接套处。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201251959PM.jpg[/IMG]

图2,还是B相,不同角度。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201252236PM.jpg[/IMG]

图3,这张是A相,没有完全爆掉。但是可见其中两根引线严重损毁,有可能过热造成?
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201252219PM.jpg[/IMG]

图4,这张是C相,唯一没有故障的相。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201251917PM.jpg[/IMG]
免费打赏
wboy8759
2012年06月16日 20:22:53
2楼
怎么看不见图片呵?
回复
老灰兔子
2012年06月16日 21:07:52
3楼
接头压接不紧,接触不良引起发热造成的。
回复
wxdchgs
2012年06月16日 23:55:38
4楼
接线鼻子没有焊接?平时缺少检查螺丝松动?
回复
wboy8759
2012年06月17日 06:22:30
5楼
就像“苍蝇不叮无缝的蛋”,看来你的电缆压鼻子时不是压伤了线芯就是没压紧密。
回复
水轮发电机
2012年06月17日 08:28:36
6楼
楼上说的非常正确
回复
莫下雨
2012年06月18日 11:04:56
7楼
没保护吗,都这样了,保护没动作?
回复
wxwsh1
2012年06月18日 23:30:31
8楼
回复
lingxuct
2012年06月19日 08:08:10
9楼
几位朋友分析不错,按计算电流只有400多一点,四根并接应该是够大了。

“一天之内开,停4到5次”,平均二小时要起动一次,大电流对连接的弱点处冲击,电流产生的热量积聚,温度升高,直至烧线。

主要是铜接管压接不好。
回复
owens88
2012年06月20日 09:54:09
10楼
不说别的,这么大的电机,2根电缆压一端子,不敢恭维。
只在二次小回路里面这样玩过,在一次大设备上作这样的方案,至少我们这里通不过。
回复
vipshuipiaopiao
2012年06月20日 09:54:11
11楼
回复

相关推荐