4160V, 3900KW 电机接线盒内接线爆掉!求分析(看图)
shellee
shellee Lv.2
2012年06月16日 18:40:43
只看楼主

请大家帮着分析下看看最可能造成该故障的原因是什么。背景信息:电机本身2,3年新吧,但是这个车间是个全新的车间,生产不到两个月,也就是电机跑了不到两个月。还有就是,这个电机不是24小时运转,而是一天之内开,停4到5次。电机启动装置为通过接触器直跨线(4160V)直接启动。我在美国,所以接线电缆用的是美国线规,电缆大小为2AWG.图1, 每相上有4根从电机内部出来的引线,这里有两个彻底爆掉了。这张是B相。具体故障点在引线端头的压接套处。

请大家帮着分析下看看最可能造成该故障的原因是什么。
背景信息:电机本身2,3年新吧,但是这个车间是个全新的车间,生产不到两个月,也就是电机跑了不到两个月。还有就是,这个电机不是24小时运转,而是一天之内开,停4到5次。电机启动装置为通过接触器直跨线(4160V)直接启动。我在美国,所以接线电缆用的是美国线规,电缆大小为2AWG.

图1, 每相上有4根从电机内部出来的引线,这里有两个彻底爆掉了。这张是B相。具体故障点在引线端头的压接套处。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201251959PM.jpg[/IMG]

图2,还是B相,不同角度。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201252236PM.jpg[/IMG]

图3,这张是A相,没有完全爆掉。但是可见其中两根引线严重损毁,有可能过热造成?
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201252219PM.jpg[/IMG]

图4,这张是C相,唯一没有故障的相。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201251917PM.jpg[/IMG]
免费打赏
lifengjundehaoma
2012年06月24日 16:55:26
32楼
换线吧,电机的线老化了.看样子是经常发热导致的.软线发热后间隙就会膨胀产生氧化层.慢慢的就会烧断从新压接吧,记得要涮锌才行
回复
jackie5241
2012年06月25日 09:42:55
33楼
通过照片看 似乎是电缆鼻子就未进行压接,压接过了应该出现压接后的痕迹
回复
blackpool
2012年06月25日 21:32:40
34楼
同意楼上诸位观点 应该是接线鼻没有压紧 导致电缆过热
回复

相关推荐

APP内打开