进线电压为220V,室内用电设备为:壁挂采暖炉26.4KW(118A);灯三盏均为2*36W,通风器一个0.7KW,五孔插座一个。壁挂炉需用125A的漏电开关,总开关就得用150的,可是单相的开关做电盘的说没有这么大的?如果改为三相四线进线,三相不平衡就会很严重,请教各位给出出注意,感激不尽,
进线电压为220V,室内用电设备为:壁挂采暖炉26.4KW(118A);灯三盏均为2*36W,通风器一个0.7KW,五孔插座一个。
壁挂炉需用125A的漏电开关,总开关就得用150的,可是单相的开关做电盘的说没有这么大的?如果改为三相四线进线,三相不平衡就会很严重,请教各位给出出注意,感激不尽,
22楼
以下是引用zhangsan123456在2006-12-12 21:24:22.0发表的内容:
壁挂采暖炉26.4KW(118A);单相的,但不可能是只有一组加热器。只要是分组加热的就可以改为380V的。只是要改壁挂采暖炉的接线,
可能的话,还是改成380V的,这样对
整个配电系统都好.
回复
23楼
是的,旧的供配电系统设计规范是这样的,并且,新规范范围有所扩大,60A。但是新规范没颁布。
回复
24楼
只是提醒你选用三相的断路器时不能只接一相!这样三相不平衡会跳闸!
回复
25楼
建议把壁挂采暖炉26.4KW(118A)打开,里边应是几组同时加热的,这样可以分开引几路线进行控制,如果是6组每组为4.4KW每组电流为4.4*4.5=19.8A这样可分成三组,每组用63A开关,电缆用YJV10平方铜线,其它不用设备不用管,但要看电表多大,如果单相可加互感器,最用三相电,这样更容易平衡
回复
26楼
这样的单相设备不合理,你怎么配电都不合理~~~~~~~~~~
一般遇到这样的,直接叫工艺该条件~~~~~~~~~~~~,开关没法选,插座更找不到~~~~~~~~线路压降会很大,系统严重失衡。
真遇到这样的 ,也只能采用多个开关并联了 。
回复
27楼
恐怕不是 电的问题,壁挂采暖炉的选型也许有了问题, 选大了吧...(灯三盏均为2*36W,通风器一个0.7KW,五孔插座一个。从这样的条件看,此房间不会很大呀?楼主要干吗?)
楼主不出来说话,提供更多的信息,我们只能瞎寻思......
要是能改为3相的话,采暖炉也相应改为3相的.
回复
28楼
换个壁挂采暖炉不就行了嘛。
回复
29楼
是长见识了
回复
30楼
我正在做的一个项目美国设备480V单相250A
回复
31楼
建筑标准里面好像有规定,当电流小于30A时采用单相供电,当大于30A时宜采用三相供电,但是三相供电很难保持平衡所以不提倡三相供电,我想你这个方案是不是有点问题。
回复