进线电压为220V,室内用电设备为:壁挂采暖炉26.4KW(118A);灯三盏均为2*36W,通风器一个0.7KW,五孔插座一个。壁挂炉需用125A的漏电开关,总开关就得用150的,可是单相的开关做电盘的说没有这么大的?如果改为三相四线进线,三相不平衡就会很严重,请教各位给出出注意,感激不尽,
进线电压为220V,室内用电设备为:壁挂采暖炉26.4KW(118A);灯三盏均为2*36W,通风器一个0.7KW,五孔插座一个。
壁挂炉需用125A的漏电开关,总开关就得用150的,可是单相的开关做电盘的说没有这么大的?如果改为三相四线进线,三相不平衡就会很严重,请教各位给出出注意,感激不尽,
12楼
壁挂炉26.4KW指的是炉子的热功率,电气功率没多大,顶多是循环水泵和风扇的功率,18kw
可以的壁挂炉可以供80~90平米的房间供暖.多问一句,你这是家用的壁挂炉么?
回复
13楼
壁挂采暖炉26.4KW,是全部用电的么?
因为如果是烧气的话26.4KW是指它的热功率,不是电功率,而电功率只有循环泵和风扇的功率总合.
回复
14楼
建筑标准里面好像有规定,当电流小于30A时采用单相供电,当大于30A时宜采用三相供电,但是三相供电很难保持平衡所以不提倡三相供电,我想你这个方案是不是有点问题。
回复
15楼
但是楼主还提了一个很大的电流啊,不知道是铭牌上写的还是楼主自己算的,这个炉子应该是有问题的。
回复
16楼
我做的一个项目,其中有一进口设备,单项电流106A,用2个单极63A的并联控制,现在设备运行的很好!
N线上的不平衡电流处理:
比如进此建筑,单相用A相,那在其他建筑处,单相设备少用A相,使B、C相用电设备增加。
那么在变电所处(也就是宏观上)的三相也就平衡了!
回复
17楼
以下是引用yzj_xj在2006-12-12 14:48:03.0发表的内容:
壁挂采暖炉26.4KW(118A);单相的!!!不太可能吧!!![/quote
不可能
回复
18楼
t-mac的做法可能可以运行,可是保护能否起作用呢?还有,,,26.4kW的设备居然用单相...恐怖...长见识了!
回复
19楼
进口设备经常会有一些比较特殊的,所以能大开眼界!
这个方案是我们几个工程师讨论过的,况且设备运行一年多了,没出过什么问题!
回复
20楼
我想电流有问题;可能是两相设备,380V
回复
21楼
把三相开关上端、下端分别短接,当单相开关用,40A以上就能满足要求