进线电压为220V,室内用电设备为:壁挂采暖炉26.4KW(118A);灯三盏均为2*36W,通风器一个0.7KW,五孔插座一个。壁挂炉需用125A的漏电开关,总开关就得用150的,可是单相的开关做电盘的说没有这么大的?如果改为三相四线进线,三相不平衡就会很严重,请教各位给出出注意,感激不尽,
进线电压为220V,室内用电设备为:壁挂采暖炉26.4KW(118A);灯三盏均为2*36W,通风器一个0.7KW,五孔插座一个。
壁挂炉需用125A的漏电开关,总开关就得用150的,可是单相的开关做电盘的说没有这么大的?如果改为三相四线进线,三相不平衡就会很严重,请教各位给出出注意,感激不尽,
2楼
需要说明工程情况,壁挂式空调26.4kW,这么大?房子多大快成烤箱了,怀疑
回复
3楼
壁挂采暖炉26.4KW(118A);单相的!!!不太可能吧!!!
回复
4楼
是啊
回复
5楼
壁挂采暖炉26.4KW(118A);单相的!!!,大阿
回复
6楼
进线不用改三相。方案如下:
1、用2个单极63A的并联,各引出一路,各分担采暖炉一半的电流。
2、用三相125A的开关,只接1极。
放心,两种方案均有成功经验!
回复
7楼
壁挂采暖炉26.4KW(118A);单相的,但不可能是只有一组加热器。只要是分组加热的就可以改为380V的。只是要改壁挂采暖炉的接线,不知你的保修期到了没有!!!
回复
8楼
壁挂采暖炉26.4KW(118A),是不是工艺设备用的?如果仅是舒适采暖性的大约可供400~500平米的房间,然而却只有三盏2*36W的灯?壁挂采暖炉选型又是单相用电负荷。
这样吧,三相平衡是没办法了,你选用“奇胜牌”的带漏电30mA单相125A微断,总开关只有采用160A三极塑壳来替代,进线YJV-2*70(50)+35。
回复
9楼
单相设备有这么大吗,无见过,是不是出了什么误会啊!
就算真有这种情况,无论怎样配电都不会合理的!
就算分开两路进线,都只是对这个房间的总开关无什么影响,还是对
整个配电系统不好啊!
到时想到解决方案不妨公布一下啦!
回复
10楼
民用建筑一般单相电流超过 30A要求采用三相进线!
回复
11楼
三相不平衡就会很严重,请教各位给出出注意,感激不尽,
你考虑建筑的总负荷平衡,局部不平衡没关系