进线电压为220V,室内用电设备为:壁挂采暖炉26.4KW(118A);灯三盏均为2*36W,通风器一个0.7KW,五孔插座一个。壁挂炉需用125A的漏电开关,总开关就得用150的,可是单相的开关做电盘的说没有这么大的?如果改为三相四线进线,三相不平衡就会很严重,请教各位给出出注意,感激不尽,
壁挂炉需用125A的漏电开关,总开关就得用150的,可是单相的开关做电盘的说没有这么大的?如果改为三相四线进线,三相不平衡就会很严重,请教各位给出出注意,感激不尽,