净空高度大于800mm的吊顶内有可燃物时应设置喷头
hrwxd
hrwxd Lv.3
2006年12月12日 10:47:41
只看楼主

最近在做个超高层建筑项目,项目地点在天津。消防建审时消防局提出按照《喷规〉7.1.8条 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头;同时提出该项目为超高层建筑,火灾危险性很大,疏散难度也大,吊顶内也应该设置探头。但按照7.1.8条文解释,只要顶内没有可燃物时即可不设置喷头,同时规范当中也没有需要设置探头的规定。对消防局解释,并举列说明很少有在顶内同时设置报警和水喷淋的项目,但消防局一再坚持要设置。

在此,请教各位大虾结合自己的经验谈谈该怎样办呢?谢过先!
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月12日 11:11:28
2楼
和一个同行的讨论,供参考:

王 峻 说:
你们超高层的〉800闷顶里面加双层喷头吗?
猫 说:

王 峻 说:
why?
王 峻 说:
理论依据?
猫 说:
加上喷,不是双层喷头
猫 说:
下喷跟吊顶,上喷在闷顶
猫 说:
规范啊
王 峻 说:
规范要求是有可燃物
猫 说:
7.1.8
猫 说:
技术层有可燃物,闷顶没有定语
王 峻 说:
有可燃物是针对两个的
猫 说:
是,我错了
猫 说:
这个模棱两可的说法,还得听当地消防的
猫 说:
什么叫有可燃物?
猫 说:
说电缆也是可燃的
王 峻 说:
老早电缆的外皮和吊顶都是可燃物
王 峻 说:
现在电缆是阻燃的,吊顶也是
猫 说:
最好跟当地消防确认一下
王 峻 说:
除非是很高的马道
猫 说:
反正我做的工程都做上下喷了
王 峻 说:
应该闷顶内都无可燃物的
猫 说:
没必要跟消防扣字眼
王 峻 说:
经典!
回复
hujl2001
2006年12月12日 13:20:41
3楼
还是加吧,只要吊顶里边有电缆,就被认为有可燃物的,消防局就是依照这些来说得,另外你现在设计的没有可燃物,将来如果业主局部改造,里边有了可燃物,那么责任那个说的清楚了?
回复