求助,发电机带隔离变压器问题
gamineshow
gamineshow Lv.13
2012年06月16日 06:47:30
来自于变压器
只看楼主

发电机要带一台隔离变压器,变压器是DYN11型的请教下,对发电机的容量是否有降容使用的要求,我知道带容性负载是要降容使用的,带感性负载是否匹配特别是起始启动,建立磁场的时候,对发电机有什么要求?例如100kW的发电机,最大可以带多大的变压器?谢谢啦

发电机要带一台隔离变压器,变压器是DYN11型的

请教下,对发电机的容量是否有降容使用的要求,我知道带容性负载是要降容使用的,带感性负载是否匹配

特别是起始启动,建立磁场的时候,对发电机有什么要求?

例如100kW的发电机,最大可以带多大的变压器?

谢谢啦
免费打赏
lingxuct
2012年06月16日 09:32:05
2楼
第一次听说,小发电机还装隔离变压器,好象是“脱裤子放P”,发电机中性点可以不接地,输出系统就与大地没有电位关系,还装隔离变压器干什么?
回复
gamineshow
2012年06月16日 18:27:31
3楼
这个隔离变压器的功能不是用于防止触电与地隔离的功能

是放置ATS切换时N切断导致后面设备供电异常的
回复

相关推荐