底部倾覆力矩<40%可设置为一般剪力墙结构
xiaohu_0216
2006年12月12日 09:55:50
只看楼主

请问一下在PKPM文本输出中,底部倾覆力矩<40%这个东西是从那里看出来的>!谢谢啊!

请问一下在PKPM文本输出中,底部倾覆力矩<40%这个东西是从那里看出来的>!谢谢啊!
wwbjg
2006年12月12日 12:10:45
2楼
应该是小于50%吧,按框架剪力墙来的,高规有规定的
回复
jg264
2006年12月12日 12:32:54
3楼

柱及短肢墙倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比

11层 X向地震: 1279.2 1161.5 52.41%
11层 Y向地震: 1568.7 1190.1 56.86%
10层 X向地震: 4099.2 4159.0 49.64%
10层 Y向地震: 4465.1 3460.3 56.34%
9层 X向地震: 7468.4 6997.5 51.63%
9层 Y向地震: 8043.8 6201.9 56.46%
8层 X向地震: 11437.3 10542.6 52.04%
8层 Y向地震: 12203.2 10016.1 54.92%
7层 X向地震: 15926.1 14899.2 51.67%
7层 Y向地震: 16880.2 14781.2 53.31%
6层 X向地震: 20840.7 19936.6 51.11%
6层 Y向地震: 21980.9 20388.2 51.88%
5层 X向地震: 25954.1 25758.5 50.19%
5层 Y向地震: 27285.2 26921.2 50.34%
4层 X向地震: 31224.9 32281.2 49.17%
4层 Y向地震: 32727.0 34305.1 48.82%
3层 X向地震: 36328.0 39569.1 47.86%
3层 Y向地震: 38011.5 42636.5 47.13%
2层 X向地震: 41011.9 47768.2 46.19%
2层 Y向地震: 42784.7 51958.9 45.16%
1层 X向地震: 45818.5 55915.2 45.04%
1层 Y向地震: 47884.3 60769.7 44.07%
第一振型倾覆力拒在40~50的即可定义为短肢剪力墙
回复
inzaghizk
2006年12月15日 14:36:14
4楼
同楼上,而且规范中只有剪力墙结构,没有区分一般剪力墙和短肢剪力墙结构
如果短肢剪力墙承担的倾覆力矩超过50%是不宜的。
回复
xiaohu_0216
2006年12月15日 17:12:26
5楼
有这方面的高手在我就不怕了,谢谢知道啊,能不能加上本人的QQ,以后多多指教!!QQ58247374