前两天看书上说IT系统适宜于消防设备负荷及医疗设备负荷,但是由于 IT系统电源侧不接地,请问如何取得单相负荷呢?
前两天看书上说IT系统适宜于消防设备负荷及医疗设备负荷,但是由于
IT系统电源侧不接地,请问如何取得单相负荷呢?
2楼
哪位大侠解释一下嘛,
自己顶一下
回复
3楼
专设变压器,380/220的
回复
4楼
相线与中性线之间。IT系统电源侧不接地,并不是不能引出中性点(线)。
你非要“取得单相负荷”,是想干什么?
两相间220V就可以了呀!
回复
5楼
三楼说的用变压器倒是个不错的办法,
四楼说的如果引中性线,倒也可以实现,但是对于电源设备太远的,好象就不划算了,
所以我觉得还是用个专用变压器不错
不知道还有没有其它的办法呢??
或者大家遇到这样的问题,都是怎么处理的呢?
回复
6楼
变压器多少钱一个?放一条N线多少钱?
回复
7楼
在380母线上安装变压器,将电源从380伏不接地变为380/220伏,改变为TN系统,就可以了,照明等需要220伏电压的设备均可接在此母线上。
回复
8楼
必须明白为什么要使用不接地系统,个人认为在不接地系统引出中性线作为电源零线,是不行的。必须通过变压器再产生接地的中性点。
回复
9楼
隔离变压器二次取220 就OK 了
回复
10楼
不是很明白的说,按你的意思IT系统用单相设备就必须加个隔离变压器了?IT系统中性点不接地或中性点经阻抗接地,并不是说IT系统不可以接N线.我去查查资料去......
回复
11楼
这怎么说......
回复