IT系统电源侧不接地,请问如何取得单相负荷呢?
obil
obil Lv.3
2006年12月11日 23:59:07
只看楼主

前两天看书上说IT系统适宜于消防设备负荷及医疗设备负荷,但是由于 IT系统电源侧不接地,请问如何取得单相负荷呢?

前两天看书上说IT系统适宜于消防设备负荷及医疗设备负荷,但是由于
IT系统电源侧不接地,请问如何取得单相负荷呢?
免费打赏
obil
2006年12月12日 17:38:46
2楼
哪位大侠解释一下嘛,
自己顶一下
回复
netling
2006年12月12日 19:42:13
3楼
专设变压器,380/220的
回复
o0001
2006年12月12日 20:06:16
4楼

相线与中性线之间。IT系统电源侧不接地,并不是不能引出中性点(线)。
你非要“取得单相负荷”,是想干什么?
两相间220V就可以了呀!
回复
obil
2006年12月12日 22:25:45
5楼
三楼说的用变压器倒是个不错的办法,
四楼说的如果引中性线,倒也可以实现,但是对于电源设备太远的,好象就不划算了,
所以我觉得还是用个专用变压器不错
不知道还有没有其它的办法呢??
或者大家遇到这样的问题,都是怎么处理的呢?
回复
ccc678
2006年12月13日 08:09:02
6楼

变压器多少钱一个?放一条N线多少钱?
回复
hua045
2006年12月13日 08:49:37
7楼


在380母线上安装变压器,将电源从380伏不接地变为380/220伏,改变为TN系统,就可以了,照明等需要220伏电压的设备均可接在此母线上。
回复
hua045
2006年12月13日 08:52:36
8楼
必须明白为什么要使用不接地系统,个人认为在不接地系统引出中性线作为电源零线,是不行的。必须通过变压器再产生接地的中性点。
回复
zhujun_522
2006年12月13日 08:53:12
9楼


隔离变压器二次取220 就OK 了
回复
ccc678
2006年12月13日 09:34:43
10楼

不是很明白的说,按你的意思IT系统用单相设备就必须加个隔离变压器了?IT系统中性点不接地或中性点经阻抗接地,并不是说IT系统不可以接N线.我去查查资料去......
回复
ccc678
2006年12月13日 09:42:50
11楼
这怎么说......