净高大于8m的中厅如何考虑消防?
zhanghui9828
2004年07月07日 15:41:48
只看楼主

本建筑为四星级宾馆,大堂为两层,客房6层,设有中央空调,大堂的中厅净高超过8m,如何设自喷呢?只要在其它地方设,中厅顶部不设就可以了吗?

本建筑为四星级宾馆,大堂为两层,客房6层,设有中央空调,大堂的中厅净高超过8m,如何设自喷呢?只要在其它地方设,中厅顶部不设就可以了吗?
免费打赏
lesehan
2004年07月10日 13:00:45
22楼
设雨淋
回复
缺德8888
2004年07月10日 13:16:15
23楼
我想得设,不然总觉得怪怪的。
回复
zl9713080
2004年07月10日 17:45:34
24楼
缺德8888你的根据是什么,我是从来没有设,但是一样通过了验收,可是总是心里不塌实,实在没有规范有,就是有一条说要做雨淋,你也不要缺德害了人家,要不然都和你8888了,呵呵
回复
皮皮兔
2004年07月14日 22:07:33
25楼
我这次碰到这种情况,采用快速响应喷头,也不知道审查通不通的过.
回复
yuwei
2004年07月14日 22:25:05
26楼
回greenhillbluewater朋友,我是在杭州作设计的,对于大空间消防的问题我是在给水排水杂志上看到的。后来因为偶然的机会我得到了一本广东的规范。但是我觉得,从一种趋势来看,这种消防方式应该是雨淋系统的最好替代品。但局限性就在于是否大空间。从现在来讲,水的资源是越来越紧,如何用最小的水量办最大的事,肯定是正确的,“大空间智能型主动喷水灭火系统”确实能起到这个作用。我和广东“南海天雨智能消防公司”联系过(规范就是他们给我的)。好像他们的产品在杭州也有用,但具体在那我不知道。
回复
xufengchina
2004年07月15日 09:12:05
27楼
手中一工程,大型厂房,送审时消防局要求8米以上喷淋头改为快速响应型的,8米以下仍用普通型的。在江苏。
回复
政委
2004年07月15日 13:46:03
28楼
同意楼上观点。
回复
伯大哥
2004年08月19日 08:29:12
29楼
大于8m,小于12m使用快速喷头。用雨淋系统太麻烦。
回复
xiongmaoji
2004年09月03日 11:14:25
30楼
美国人都不设,偏生他们还要进AIA保险,中国的歪套路真多
回复
zx1990
2004年09月03日 11:19:54
31楼
这个问题比较烦,与消防局沟通,有两个版本,由初期火灾的设,其它
不设
回复

相关推荐