净高大于8m的中厅如何考虑消防?
zhanghui9828
2004年07月07日 15:41:48
只看楼主

本建筑为四星级宾馆,大堂为两层,客房6层,设有中央空调,大堂的中厅净高超过8m,如何设自喷呢?只要在其它地方设,中厅顶部不设就可以了吗?

本建筑为四星级宾馆,大堂为两层,客房6层,设有中央空调,大堂的中厅净高超过8m,如何设自喷呢?只要在其它地方设,中厅顶部不设就可以了吗?
免费打赏
tyuanjh
2004年09月05日 11:19:00
32楼
大空间智能喷头在广州大学城就有使用,但是那东西太昂贵,有一种挨刀的感觉
回复
lala12
2004年09月06日 21:14:34
33楼
对于大堂来说,高规里面没有明确的要求需要做消防的,而这个地方设置雨淋系统不是很合适,
且影响美观,可以不设消防水管,在周围的部位需要,大堂上空的排烟和送风要考虑进去。
回复
brian zhang
2004年09月23日 11:04:28
34楼
其实8米只是一个根据经验设定的值,并没有通过试验来印证过。我曾经遇到过同
样的问题。当时我和FM的人一起讨论过。根据FM的试验论证普通喷头在17米以下
的高度都能发挥作用。所以我当时就采用了普通大流量喷头。后来与当地的消防
部门协商后他们同意了我的设计。所以重要的还是和消防部门沟通。
回复
水84
2004年09月23日 15:38:35
35楼
不用设自动喷淋,因为效果不好,原因是喷头动作时间长,因为空间高热气流有
偏转,动作的喷头可能不在火灾的上部,所以自动喷淋在高大空间的灭火效果不
好。因为没有很好的方法,规范才选择可以不设自动喷淋,没有办法的办法。以
现在的技术,最好的解决方案是:大空间智能型主动喷水灭火系统,他的产生就
是要解决高大空间初期火灾的,但很贵。现在如果消防部门不坚持,不设自喷就
是一个很好的解决方案啊。
回复
ritatang
2004年09月25日 16:26:42
36楼
超过8m不用设主要是从效果上考虑,高度太高,对于靠感应温度启动的喷
头如玻璃泡等由于烟气流动的影响,热量聚集慢和喷头流量小,不利于早期
灭火,因此说不用设,或说不适宜更合适。建议采用大水滴的快速响应喷
头。美国喷宝公司或日本均有此类产品。
回复
cnadri
2004年09月25日 19:02:19
37楼
还要考虑建筑的防火分区面积,如果超了防火面积那还是要设,还且要用大流量
特性喷头
回复
zwii
2004年09月26日 14:20:20
38楼
中庭的可燃物较少,可以不设。
回复
水84
2004年09月29日 09:10:36
39楼
我看过大水滴的快速响应喷
头在高大空间的自喷实验,反映时间和灭火效果都不是很理想,我认为不是最好
的解决办法,如果消防部门可以通过,就什么也不设。你可以先不设计,报上去
再说,不行再加也可以吗。
回复
jimlxf
2005年01月26日 13:24:39
40楼
想了解大空间智能喷水灭火系统产品介绍的同志们请登陆我公司网站www.nhtianyu.com
《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ 15-34-2004 在消防人网站上好像有电子版本。
回复
gxy_0063
2005年02月22日 16:35:54
41楼
规范上对于建筑高度超过8米的高大空间明确表示可以不设置自动喷淋系统。但现在许多工程根据具体情况均设置了水炮或自喷系统用快速响应喷头。酒店大堂是否设置需要具体问题具体分析:主要是可燃物多不多。按照推测酒店大堂人员密集及可燃物较多处为住宿登记处及休息处,一般这两处不会在高大空间,因此可以不设置自动喷淋系统。
回复

相关推荐

APP内打开