本建筑为四星级宾馆,大堂为两层,客房6层,设有中央空调,大堂的中厅净高超过8m,如何设自喷呢?只要在其它地方设,中厅顶部不设就可以了吗?
本建筑为四星级宾馆,大堂为两层,客房6层,设有中央空调,大堂的中厅净高超过8m,如何设自喷呢?只要在其它地方设,中厅顶部不设就可以了吗?
12楼
请问jsckf你是那个省的?
回复
13楼
你说的建筑可不设自喷。要设的话要做雨淋系统,不觉得麻烦的话。
回复
14楼
yuwei ,你在广东设计吗,哪里能弄到你所说的“大空间智能型主动喷水灭火系统广东地方性标准”。
回复
15楼
对于星级宾馆来说,消防要求相当高,如果不设自喷的话,那肯定不会通过滴
回复
16楼
还有,大空间智能型主动喷水灭火系统的知识能不能给我介绍介绍啊,我是刚给排水毕业的,在武汉工作,e-mail:sunny_4282003@yahoo.com.cn,
回复
17楼
中厅可以不设
回复
18楼
这样的情况不用设置喷淋,设置了也起不到灭火效果。
回复
19楼
广州这边消防方面有指引,》8米时,火焰很难烧破玻璃泡,规范中的意思也是这个,高级新建的酒店都采用雨淋+烟感的方式
回复
20楼
各位好,我是《大空间》规范参编单位-南海天雨智能消防公司工程设计部的。
greenhillbluewater:规范在广东有得买的,具体产品就资询天雨市场部了.
中厅用水炮比较好,美观,经济,不过压力要求较大,水炮的工作压力达到0.6MPa.
在广东省外的设这套系统,最好是先资询一下消防部门.
回复
21楼
不超过100m的一类建筑和二类建筑不设。(高轨7.6.2、7.6.3)
回复