净高大于8m的中厅如何考虑消防?
zhanghui9828
2004年07月07日 15:41:48
只看楼主

本建筑为四星级宾馆,大堂为两层,客房6层,设有中央空调,大堂的中厅净高超过8m,如何设自喷呢?只要在其它地方设,中厅顶部不设就可以了吗?

本建筑为四星级宾馆,大堂为两层,客房6层,设有中央空调,大堂的中厅净高超过8m,如何设自喷呢?只要在其它地方设,中厅顶部不设就可以了吗?
whcyu
2004年07月07日 16:36:14
2楼
这个问题比较麻烦,主要是经济性的问题。净高超过8米的是否设喷淋,怎么设喷淋在喷淋规范里有规定。有一条说喷淋系统不引用于民用超过8米的地方,另一条说符合前面条件的要用雨淋。所以从严的话超过8米应设雨淋。对这个结论窃以为要考虑三点:1,经济上甲方是否接受。2,是否易燃物较多,这一点不好判断,和使用及装修有关,各人观点不一。3,可考虑其它替代方法。现在已经出了消防水炮规范,可以替代。
回复
whcyu
2004年07月07日 16:39:01
3楼
还有一种做法是干脆不设自喷系统,但自动报警系统不能少
回复
zhanghui9828
2004年07月07日 16:47:45
4楼
中厅仅两层,尺寸12X9m,自动报警设有烟感报警器。自动喷淋还需要设吗?
回复
yuwei
2004年07月07日 16:56:09
5楼
现在有种新的灭火系统,叫“大空间智能型主动喷水灭火系统”,专门是用在层高大于8m的大空间内用以取代雨淋系统。这种系统在广东已经有了地方标准。在2004年第4期的《给水排水》杂志上有相关的介绍。可惜的是相应的国家规范还没有,在广东以外的地方使用可能要当地消防部门批准才行。
回复
zhanghui9828
2004年07月07日 18:21:48
6楼
中厅的下面可燃烧物较少,能不能根据老版的《建筑给排水设计手册》
室内净空高度超过8m的大空间建筑物,在其顶板或吊顶下可不设喷头
回复
rockfan
2004年07月07日 19:27:24
7楼
可以不设,规范有讲:室内净空高度超过8m的大空间建筑物,在其顶板或吊顶下可不设喷头,设不设关键是看他起什么作用。
回复
caizemin
2004年07月07日 20:22:27
8楼
可以不设
回复
zhanghui9828
2004年07月07日 22:28:59
9楼
其什么作用需要设,什么作用不需要设自喷呢?
回复
fengwenji
2004年07月08日 09:38:52
10楼
按规范应设雨淋,但雨淋甲方业主这一关太难,哪为何不将喷淋作为补救呢,至于效果也没办法,总沉得设了心里踏实一点。
回复
jsckf
2004年07月08日 13:18:25
11楼
我省审图中心有答复在宾馆大厅净高超过8M,因下面无燃烧物故不需设喷淋.
回复