[动力]关于大管径热水长距离直埋(请教)
binzineu
binzineu Lv.2
2006年12月11日 22:39:49
只看楼主

一项工程,厂区采暖采用温度为55度高炉冲渣水作为采暖热水,管道拟采用聚氨酯保温管直埋,其中有一段主管道为DN500,长度1600m,各支管从主管树枝形接出,请问主管道是不是应采取加波纹管或其它的减少热位移措施,不加任何措施,直接直埋是否可以?应采取什么措施好一点?谢谢!

一项工程,厂区采暖采用温度为55度高炉冲渣水作为采暖热水,管道拟采用聚氨酯保温管直埋,其中有一段主管道为DN500,长度1600m,各支管从主管树枝形接出,请问主管道是不是应采取加波纹管或其它的减少热位移措施,不加任何措施,直接直埋是否可以?应采取什么措施好一点?谢谢!
免费打赏
wilsonsport
2006年12月12日 11:13:57
2楼
搂主你也够幽默的。管道为DN500,长度1600m就算大管径长距离啊!直埋敷设,直管段不用设置补偿器,分支管处可以考虑采用有补偿或固定墩来满足疲劳分析。
回复
hqstank
2006年12月13日 08:57:58
3楼
看来楼主是做这方面的新手,你说的条件完全满足无补偿直埋的要求(在局部弯头\分支可考虑),目前有几个权威的直埋资料,供参考
1\城镇直埋供热管道工程技术规程CJJ-T81-98
2\高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管CJT 114-2000
3\城镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ104-2005
4\热水管道直埋敷设05R410
5\火力发电厂汽水管道应力计算技术规程SDGJ6-90
回复
somebody665
2006年12月14日 11:58:20
4楼



既然,要在弯头、分支处考虑
那么不就等于整根管线上,也要有【补偿】吗?

以上两位的回答,笨人没懂。
回复
wilsonsport
2006年12月16日 23:44:36
5楼
怎么样你就懂了?交点学费可以考虑收你这个徒弟。
回复
sxhmrjt
2006年12月17日 11:25:40
6楼
用一次预热直埋即可。水温很低,预热后不再考虑补偿及位移地问题
回复
shqirvin
2007年01月20日 13:26:57
7楼
你的设计温度很低,仅为55度,靠弯头补偿已足够,分支处需要加固定支架(墩)主要考虑的是热位移问题,而不是补偿问题。防止三通连接处因主管道热位移过大而拉坏。
回复

相关推荐

APP内打开