四星级宾馆的火灾危险等级如何确定及客房喷头如何布设?急!急!急!
zhanghui9828
2004年07月07日 15:40:41
只看楼主

本建筑为一四星级宾馆,建筑高度24m(多层),六层,建筑面积10000平方米,内设中央空调。根据《自喷》规范火灾危险等级举例:建筑高度为24m及以下的旅馆为轻危险等级。这里的旅馆包括所有的宾馆吗?不论星级及内部的装修条件吗?这个四星级宾馆按什么危险等级布设自喷头呢?另外它的客房均为4mX6.5m的开间,如何布设喷头呢?按轻危险等级布设吊顶喷头呢?还是布设侧喷(轻危险等级的最大跨度为3.6m),每个楼层设有服务台。

本建筑为一四星级宾馆,建筑高度24m(多层),六层,建筑面积10000平方米,内设中央空调。
根据《自喷》规范火灾危险等级举例:建筑高度为24m及以下的旅馆为轻危险等级。这里的旅馆包括所有的宾馆吗?不论星级及内部的装修条件吗?
这个四星级宾馆按什么危险等级布设自喷头呢?
另外它的客房均为4mX6.5m的开间,如何布设喷头呢?按轻危险等级布设吊顶喷头呢?还是布设侧喷(轻危险等级的最大跨度为3.6m),每个楼层设有服务台。
免费打赏
zhanghui9828
2004年07月08日 19:41:17
12楼
本建筑还有一点比较复杂就是标准客房内的端头有装修,把客房窗户前1。4m的位置又隔了一部分,采用边墙型扩展喷头就使窗户处的角落喷不到水
回复
twb620810
2004年07月08日 21:15:19
13楼
这个问题规范不很明确
回复
qiuwei
2004年07月09日 10:12:47
14楼
喷宝的轻危级喷头保护半径就达7米多了,应该可以
回复
zhanghui9828
2004年07月09日 16:34:07
15楼
四星级高度m的宾馆为客房可以按轻危险等级考虑4m的开间布置一排喷头吗?其它地方还按中危险等级1考虑。因为本建筑客房内的阳台是封闭在室内的,且和客房有柱子装修,要是采用边墙型扩展喷头就会有死角,所以阳台上还必须另外加一个吊顶型喷头。)
那么是采用边墙型扩展喷头和吊顶喷头相结合呢?还是采用吊顶型喷头好?(布置中间喷头距离端墙的距离就是2m,按中危险等级就不合要求)
回复
zhanghui9828
2004年07月09日 19:30:15
16楼
那4m开间的包间又怎么处理呢?
边墙型扩展喷头仅用与天花板光滑平整的房间,而包间的天花板则是凸凹不平的,所以不能用。
那怎么处理呢?布置两排喷头吗?
回复
xats2000
2008年10月31日 15:47:50
17楼
那4m开间的包间又怎么处理呢?
边墙型扩展喷头仅用与天花板光滑平整的房间,而包间的天花板则是凸凹不平的,所以不能用。
那怎么处理呢?布置两排喷头吗?