预作用系统空气压力如何计算
jack1977
jack1977 Lv.2
2006年12月11日 19:18:40
只看楼主

有一个栈桥由于冬天有冰冻可能,设置预作用系统。但是阀组位置与最高点相差为40米,那么往系统里充气时,阀组处空气压力必须多大,如何计算?这样设置是否合理?

有一个栈桥由于冬天有冰冻可能,设置预作用系统。但是阀组位置与最高点相差为40米,那么往系统里充气时,阀组处空气压力必须多大,如何计算?这样设置是否合理?
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月11日 22:40:31
2楼
因为部分管道有冰冻可能采用预作用系统是不对的,过栈桥处可以考虑局部采用电伴热保温。
回复
jack1977
2006年12月12日 14:21:57
3楼
对不起,我没有交待清楚。预作用系统用于保护栈桥内部,并非穿过栈桥。栈桥带有坡度,最高点与最低点相差40米。
回复
ah-wangjun
2006年12月12日 15:49:37
4楼
那也不用采用预作用系统,不符合预作用系统的适用情况,仅仅由于温度的问题,采用干式系统足矣,系统气体压力0.03~0.06MPa。
总之采用这些系统,麻烦的事情很多,建议下载《自动喷水灭火手册》,好好看看,然后再动手做。
回复