新风负荷由谁来承担?
wangliaolin
2006年12月11日 16:03:08
来自于中央空调
只看楼主

举个例子:一个商场的空调系统设计了新风风柜,大家都知道新风风柜新风工况下的制冷量几乎是回风工况的两倍或更多,当空调系统制冷量按150w/m2选取时,那是以150w/m2来选取回风工况的送风风柜,还是需要把新风风柜的制冷量折算到这150w/m2里?请指点

举个例子:一个商场的空调系统设计了新风风柜,大家都知道新风风柜新风工况下的制冷量几乎是回风工况的两倍或更多,当空调系统制冷量按150w/m2选取时,那是以150w/m2来选取回风工况的送风风柜,还是需要把新风风柜的制冷量折算到这150w/m2里?请指点
免费打赏
vincent_nk
2006年12月11日 21:05:24
2楼
冷负荷认真计算吧
回复
tkdy2002
2006年12月12日 08:35:17
3楼
那看你那150里面包含不包含新风负荷了
回复
coolheating
2006年12月12日 09:44:31
4楼
你那个空调负荷是新风负荷还是空调总负荷啊,新风负荷的话当然按新风工况来选了
要是总负荷的话,应该要看你设计新风负荷是由谁来承担的
回复
克莱门特
2006年12月12日 09:46:56
5楼

工程在广东肯定是行不通的,制冷量少太多了.
回复
zhou_lewis
2006年12月12日 11:22:17
6楼
那要了解当初150W/M2的冷负荷计算中是否包含新风处理的负荷量,如没有包含侧需另外加大主机制冷量。
回复
taidaping
2006年12月13日 11:56:54
7楼
这应该是出学者的问题,你可以通过焓湿图来仔细分析一下就知道了!
回复
zhengshg1979
2006年12月13日 13:16:21
8楼
新风机组用来处理室内风肯定处理不到额定的制冷量,为什么用新风机组当组合式空调机组,有专门用于一次回风的机组吧
回复
tanghuaping
2006年12月13日 17:10:37
9楼
风柜当空调使用的时候,以150w/m2来选取回风工况的送风风柜,跟新风工况没有关系,可能你不是学空调的吧!!!
回复
vincent_nk
2006年12月13日 17:12:48
10楼

为何处理不到?
MAU和AHU没什么区别的
回复
chsx_2002
2006年12月14日 11:03:33
11楼
看你怎么分配负荷了,估计你负荷计算都没有做过
回复

相关推荐

APP内打开