关于隧洞支护管棚施工
haiyang-w
haiyang-w Lv.2
2006年12月11日 16:00:23
只看楼主

我们单位承建的灌浆平硐施工,由于岸坡岩石极为破碎(与覆盖层差不多),进洞后经常出现塌方现象,我部采取了很多措施均达不到预期效果 最近有人提出在该处进行钢管管棚施工,但是由于本人以前未搞过此法施工,大家能不能简单谈谈此种施工的施工工艺,互相交流一下。 在我这的人介绍后,他们说如采用钢管跟进的方式施工,钻头须购买偏心钻头,大家能不能谈谈偏心钻头如何可以带动套管跟进的原理?

我们单位承建的灌浆平硐施工,由于岸坡岩石极为破碎(与覆盖层差不多),进洞后经常出现塌方现象,我部采取了很多措施均达不到预期效果
最近有人提出在该处进行钢管管棚施工,但是由于本人以前未搞过此法施工,大家能不能简单谈谈此种施工的施工工艺,互相交流一下。
在我这的人介绍后,他们说如采用钢管跟进的方式施工,钻头须购买偏心钻头,大家能不能谈谈偏心钻头如何可以带动套管跟进的原理?
免费打赏
chugeyanzi
2006年12月11日 17:15:15
2楼
洞前先在平洞顶部轮廓线外打设一排超前钢管,钢管长2~6m,环向间距0.3~0.35m,外插角6~8°;超前钢管施工完成后,在洞口明立一榀I20钢拱架,将超前钢管外露杆头焊接在钢拱架上。
钢拱架安装完毕进行超前锚杆施工,超前锚杆采用手风钻钻孔,锚杆材料选用Φ28钢筋,长度4m,环向间距0.3~0.35m,外插角10~15°。超前锚杆尾端焊接在钢拱架上。
回复
chugeyanzi
2006年12月11日 17:16:05
3楼
钢拱架选用I20型钢,圆弧段用专门机械压制成型;钢拱架尺寸按洞口开挖结构图分为2种型号。每榀钢拱架分为拱部和侧墙两大部分。考虑现场施工方便,将拱部弧段平均分为两块,两侧直墙根据上、下半洞开挖分界线分块。每块端头焊接220×220×10mm法兰盘,块与块之间用4根φ18×60mm螺栓连接。钢拱架间的距离根据开挖地质情况而定,控制在0.8~1.2m之间。
回复
chugeyanzi
2006年12月11日 17:16:57
4楼
为了保证钢拱架与围岩和钢拱架与钢拱架之间的紧密连接,在钢拱架拱部和拱架接口处设置锁腿锚杆(详见下图)。锁腿锚杆材料选用Ф28钢筋,长度2~4m,一端锚固在围岩上,尾端焊接在钢拱架上。钢拱架钢拱架之间用Ф28钢筋连接,环向间距1.0m。充分利用系统锚杆,将靠近钢拱架系统锚杆尾端焊接在钢拱架上。
回复
chugeyanzi
2006年12月11日 17:18:29
5楼
管棚施工完成后,可考虑挂网喷砼,
钢筋网施工
喷砼施工钢筋网采用φ8圆钢制作,网格尺寸为20cm×20cm。为便于挂网安装,将钢筋网在场外加工成100cm×200cm的网片。
钢筋网根据被支护围岩面上的实际起伏形状铺设,钢筋网与岩面(或初喷混凝土面)的间隙不小于3~5cm,钢筋保护层厚度不小于3cm,有水部位小于4cm;钢筋网与锚杆尽可能多点连接,并连接牢固。
围岩特别破碎地段,钢筋网增设加强受力筋,加强受力筋采用Φ18螺纹钢,环向间距1.0~1.5m;纵向间距0.4~0.6m。
喷砼施工
喷砼施工采用干喷;喷射作业按先墙后拱,自下而上地进行喷射作业;喷射作业分层进行,一次喷射厚度边墙5~8cm,拱部3~6cm;分层间隔时间为5~10min;在混凝土终凝1~2h后进行洒水养护,养护时间不少于7天。
空洞填充
由于塌方部位断面不规则,而钢拱架是按照规格尺寸制造,所以在钢拱架与围岩之间形成空洞。为保证围岩稳定,不再次坍塌,钢拱架与围岩之间的空洞用原木填充、备紧。
回复
chugeyanzi
2006年12月11日 17:20:27
6楼
这是我以前搞的洞的方案,可以参考下,一般平洞断面比较小,应该根据实际情况,确立方案比较好些
回复
pye
2007年01月11日 09:01:46
7楼
楼上的说的很详细,谢谢呵,学习到了不少知识!
回复
lhh-5000
2007年01月14日 17:36:53
8楼
学习了
回复
prl71889227
2007年03月05日 13:48:43
9楼
呵呵!我看不用再挂网了吧?
还有想补充一下就是钢支撑一定要尽可能贴近岩面,实在不行用喷砼将空隙处喷满!
回复
yatuoluo_1
2010年04月29日 13:28:32
10楼
最近有人提出在该处进行钢管管棚施工,但是由于本人以前未搞过此法施工,大家能不能简单谈谈此种施工的施工工艺,互相交流一下。
回复
ypd828
2010年08月15日 12:48:55
11楼
内容比较详细,但确实要据实际在改进
回复

相关推荐

APP内打开