消防控制室双电源的问题
lub
lub Lv.3
2006年12月11日 14:56:49
来自于防雷减灾
只看楼主

有一栋宾馆,消防用电属三类负荷,设有消控室,但是新的防火规范规定消控室需双电源木端切换,怎么办?

有一栋宾馆,消防用电属三类负荷,设有消控室,但是新的防火规范规定消控室需双电源木端切换,怎么办?
免费打赏
air_supply1020
2006年12月15日 17:17:51
12楼
一路消防电源+设备自带直流电源,
消防电源由母线上两回路供电,消防控制室内切换!
回复
xbsuper
2006年12月24日 12:12:58
13楼
UPS
回复
clark0527
2006年12月24日 17:23:59
14楼
消防负荷没必要定三级负荷!
现在已经显示出来规范中的矛盾问题:
1.根据供配电设计规范,对三级负荷没什么供电要求
2.建筑设计防火规范,对三级负荷,要求末端自动切换

都没任何要求了,还自动切换,和谁切换啊?
所以说,对于消防负荷来讲,只有一级和二级之分
(编写规范的,有根本就不是电气专业的)

按LZ说的来讲,如果按供配电设计规范,从室外变压器单独引来一路电源就欧了
但是防火规范还要求切换,建议用EPS供电吧
回复
ml001
2007年04月07日 21:40:33
15楼
回复
pzlly123
2007年04月17日 17:09:31
16楼
EPS是什么?
回复
hf992434
2007年12月20日 15:48:37
17楼
用EPS消防控制柜加电池
回复
air_supply1020
2007年12月21日 23:37:21
18楼
负荷级别决定电源,而消防主要设备要求双回路(不是双电源,仅仅是为了防止回路出现问题)在配电末端切换。
回复