【求助】请高手来帮我理解下这图审专家意见是什么意思
dsoft
dsoft Lv.2
2012年06月15日 12:22:52
只看楼主

一、 违反强制性条文: 1、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第3.5.5条:在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s, 喷口温度不应大于150℃; 在其他防护区,喷放时间不应大于120s, 喷口温度不应大于180℃。图中及设计说明都没有交代喷放时间和温度等参数。 2、《高层民用建筑防火设计规范》GB 50045-95(2005年版)7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。。。。。。。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。图中西侧塔楼14层,设计采用双阀双栓消火栓,设计说明中本建筑性质为一类高层商住楼,均不符合以上2种情况,因此应设置2个单栓消火栓。东侧塔楼XL-5立管消火栓难以满足A户型主卧室及书房2支水枪要求。建议XL-5位置移到YL-P西侧,消火栓在每层扶手位置落地安装。

一、 违反强制性条文:
1、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第3.5.5条:在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s, 喷口温度不应大于150℃; 在其他防护区,喷放时间不应大于120s, 喷口温度不应大于180℃。 11, 喷淋系统设计说明照抄规范喷头布置条文,推卸设计责任。施工方的职责是按图施工,没有设计义务也没有设计能力,设计师的职责是将规范语言落实到图纸上。喷淋系统各部位的火灾危险性不同,商业、车库、人防、住宅走道等处设计喷水强度及作用面积不同,设计流量也不同,系统最高点的设计流量不是最大。因此应充分利用离心消防泵的流量、扬程特性曲线选泵,不应按最不利点压力和整个系统最大流量选用喷淋泵。喷淋系统减压孔板设置时,图中规格有:31.6,33.8,36.2,33.8,38.6 等等非整数,请复核减压计算书,并按可售产品规格选型。.

  12,太阳能热水系统缺少集热器支架安装安全措施及防雷接地说明,缺少屋顶水泵隔振、防雨、防晒措施说明,缺少水泵基础等标准做法及标准图号。缺少热水箱详图、附件及水箱基础做法,缺少屋面露天热水管道(PP-R管)防紫外线措施及保温层放水做法说明等。
屋顶太阳能热水箱进水缺少详细控制说明,缺少热水箱补水泵的控制说明,应采用多水位+时间段双重控制。进水控制如设计不当或夜间过早进水、过多进水,将会导致热水箱内热水温度下降,水温低于50°C时,热水循环泵将启动而无法停止(因为水温不能上升到55°C,除非备用热源启动)。此时热水尚可使用,但会产生计量纠纷。当低于40°C时,热水水温将达不到使用要求,相当于热水总量减少,达不到设计热水量。如此时启动备用热源,将造成浪费,不能充分发挥太阳能的作用。

最后大概说一句,干这行也十多年了,个人觉得这套图纸做得不算差。可能是我做太久不求进步了,各位高手帮我理解一下这几条意见该如何修改图纸,我是真心不懂,也不知道怎么去改。多谢了。
免费打赏
lyy_508
2012年06月20日 17:08:10
42楼
很佩服这位审图人员,提了很多优化的建议,还解释了很多。但个人觉得不应直接放在违反强条里面。这些内容一般设计容易疏忽,建议一审的时候放违反应条款,沟通后还是没改二审再放违反强条。
消防泵的选择提的是对的,我平时也是这么选泵。
设计人员拿到这种审图意见一开始确实很不好受,毕竟要求比较高,要改图,而且可能还是自己没把握好的内容,但应该庆幸能够学到很多东西。
回复
gaocui1101
2012年06月21日 11:16:58
43楼
直接请教他吧!
回复
yujibuzailai2011
2012年06月24日 22:42:33
44楼
同意12楼的观点,挺难得有专业的人把关,未必是件坏事,应该放平心态,多和审图的沟通,审图的大部分还是好沟通的。
回复
eric.wang
2012年06月25日 14:35:38
45楼
这个审图不错!
关于商住楼的消火栓设置问题,我的看法是,首先单立管双阀双栓就不要用了,肯定不能用,但是双立管双阀双栓能不能用,这个全国没有统一答案。某些地方的消防主管部门强调消火栓不能穿越防火门保护,因此住宅的公共走道和前室就可能出现数个双立管双阀双栓。关于气体灭火及太阳能的说法还是比较中肯,起码考虑比较全面细致。
只是有时候把不是强条全都命名为强条,设计人员的接受起来不舒服,可能影响绩效之类。总的来说,设计也希望真正认真负责的审图人员把关,多交流才有提高。
回复
blueice87
2012年06月25日 15:14:29
46楼
第二条 他的意思是 最大流量 和最小流量时都要满足压力要求 在水泵Q-H曲线上 并且水泵处于高效区!
回复
wangfu1990
2012年06月25日 20:43:59
47楼
审图专家够耐心。。是行业之福。
回复