工程概况:四级抗震的幼儿园,采用钢筋混凝土独立基础持力层为粉质粘土层,地基承载力特征值 fak=150kPa基础地梁埋深为-0.45M,一层层高为4M,墙体材料为200厚的烧结多孔砖图审意见:1、基础梁按弹性结构计算,上部钢筋应加强。——————不知道这条出自哪里?关于图审这条问题,不知道依据是什么?其实我按配筋文件配的,一直没被提过。要不要把地梁上部钢筋加强,欢迎大家探讨一下。
工程概况:
四级抗震的幼儿园,采用钢筋混凝土独立基础持力层为粉质粘土层,地基承载力特征值 fak=150kPa
基础地梁埋深为-0.45M,一层层高为4M,墙体材料为200厚的烧结多孔砖
图审意见:
1、基础梁按弹性结构计算,上部钢筋应加强。——————
不知道这条出自哪里?
关于图审这条问题,不知道依据是什么?
其实我按配筋文件配的,一直没被提过。
要不要把地梁上部钢筋加强,欢迎大家探讨一下。
12楼
回复
13楼
学习中,谢谢
回复
14楼
学习了
回复
15楼
学习了
回复
16楼
谢谢楼主的奉献,太感谢了。 现在非常需要。先下来看看。
回复
17楼
学习中,谢谢
回复
18楼
第8.3.2条 柱下条形基础的计算,除应符合本规范8.2.7条第一款的要求外,尚应符合下列规定:
1. 在比较均匀的地基上,上部结构刚度较好,荷载分布较均匀,且条形基础梁的高度不小于1/6柱距时,地基反力可按直线分布,条形基础梁的内力可按连续梁计算,此时边跨跨中弯矩及第一内支座的弯矩值宜乘以1.2的系数;
2 .当不满足本条第一款的要求时,宜按弹性地基梁计算;
_________________________________________________
这条说的是柱下条形基础!
回复
19楼
LZ做的是柱下独立基础,而且地基梁标高为-0.45,估计仅仅只是承受首层墙荷,同时拉结基础,起一个联系梁的作用,并不能算真正意义上的基础梁,可以按照上部框架来计算,同时按计算结果配筋,并不用上部加强;但是现在很多设计院都是上下都拉通,且配筋一样,不知道意义何在?
回复
20楼
基础梁承担一层的墙荷载并拉接柱基础,地基承载力不高,基础可能有变形,基础梁上筋应加强。