结构抗震的非弹性分析在设计院是怎么做的啊?
radiant2007
2010年12月04日 09:48:42
只看楼主

最近在看抗震,由于是初学者,不是很清楚结构的非弹性地震反应分析(即保证大震不倒)是具体怎么操作的啊?查了一下抗震规范,说是超过12层的要用弹塑性时程分析法或静力弹塑性分析法,但是规范上有没有具体介绍这些方法的操作。我想问一下,现在设计院是怎么做来进行结构的非弹性地震反应分析(即保证大震不倒)的呢?是用时程分析法吗?如果是的话,麻烦介绍一下大概步骤,谢谢!

最近在看抗震,由于是初学者,不是很清楚结构的非弹性地震反应分析(即保证大震不倒)是具体怎么操作的啊?
查了一下抗震规范,说是超过12层的要用弹塑性时程分析法或静力弹塑性分析法,但是规范上有没有具体介绍这些方法的操作。
我想问一下,现在设计院是怎么做来进行结构的非弹性地震反应分析(即保证大震不倒)的呢?是用时程分析法吗?如果是的话,麻烦介绍一下大概步骤,谢谢!
免费打赏
radiant2007
2010年12月04日 23:27:41
2楼
没人知道吗?
回复
0303100458
2010年12月05日 01:49:55
3楼
楼主你搞错了。不是超过12层就要做非弹性分析,是超过100m的建筑需要做弹性动力时程分析,超过A级高度的就要进行静力弹塑性分析,一般是推覆(PUSHOVER)分析,如果是超过180m还是200m了(新高规规定的,看了一眼,记不清),就需要做动力弹塑性时程分析,也就是说一般的建筑是不需要做非线性弹塑性分析的,按照弹性理论分析即可,只有超高层的才需要做,做这些大震不倒的分析是需要专门做超限审查的,要由地质勘探公司出具场地的地质抗震分析参数,提供几组50年之内发生概率为63%及2%的天然波跟人工波,然后需要用两个不同的有限元软件(如PKPM跟ETABS或SPA2000或midas)来参与分析,比较两个软件计算出来的分析结果后才能认可结构的安全性及可靠性,总之不是一下就可以说得清步骤的,涉及的东西很多,需要设计人员有很清晰的理论知识来分析跟认可弹塑性计算的结果,如果是初学者的话那我就说楼主你还有很多东西要学
回复
radiant2007
2010年12月05日 12:33:40
4楼

谢谢啦,现在刚学习抗震,要学的多着呢:L
回复