广厦ssw与ss计算框架结构的区别?
五子点状元
2006年12月11日 12:13:54
来自于广厦结构
只看楼主

最近作一个7层办公楼,框架结构,用ssw与ss分别计算,发现梁负筋相差20%以上,ss大,请问这是怎么一回事,那一个准确?谢谢

最近作一个7层办公楼,框架结构,用ssw与ss分别计算,发现梁负筋相差20%以上,ss大,请问这是怎么一回事,那一个准确?谢谢
免费打赏
五子点状元
2006年12月12日 18:19:42
2楼
高手请回答
回复
lrui_21
2007年01月05日 22:28:31
3楼
ss当作有刚度的杆件计算
回复
lyy5672
2007年01月06日 22:00:30
4楼
广厦公司建议只用SSW计算。
回复
tt-123abc
2007年01月08日 10:45:41
5楼
ssw进行空间计算,推荐用.
回复
luowen221
2007年01月19日 17:05:08
6楼
你用的是正版的吗?我也出现情况,不过,我用别的软件对比,发现问题大部分结果均和SS同,我就不敢用SSW结果了
回复
薄荷牛911
2009年01月07日 16:50:07
7楼
LZ好像是SSW 比SS配筋大吧
回复
hajianyu
2009年03月24日 11:13:45
8楼
SSW 与SS的区别在广厦的说明书上写得很明确.
应该来说,计算结果相差不会太大,你确认一下你的参数设置.