变压器带焊机负荷
demonstic
demonstic Lv.5
2012年06月15日 11:40:04
来自于变压器
只看楼主

1. 一台2000KVA的10KV-400V的变压器只带150KVA的焊机,在电容补偿比较正常的情况的下能带多少台焊机。2. 现有1台2000kva的变压器,只带了90多台焊机就经常跳闸,但它跳的是上级配电柜,变压器这一级却没动作,这个明显应该是整定的问题吧?3.母线的额定电流和带的焊机数怎么确定,比如现场有1600A的母线一般经验上认为能带多少台150KVA的焊机。估算的话1台焊机有多大的电流?

1. 一台2000KVA的10KV-400V的变压器只带150KVA的焊机,在电容补偿比较正常的情况的下能带多少台焊机。
2. 现有1台2000kva的变压器,只带了90多台焊机就经常跳闸,但它跳的是上级配电柜,变压器这一级却没动作,这个明显应该是整定的问题吧?
3.母线的额定电流和带的焊机数怎么确定,比如现场有1600A的母线一般经验上认为能带多少台150KVA的焊机。估算的话1台焊机有多大的电流?
不知道我表达的够不够清楚~~
免费打赏
lingxuct
2012年06月15日 12:29:22
2楼
“150KVA的焊机”是焊什么的,是三相的还单相的?

“只带了90多台焊机就经常跳闸”,150X90=13500KVA,远大于2000KVA?

超过6倍多?!
回复
demonstic
2012年06月15日 13:15:23
3楼
单相电阻焊,电缆用的是YGC-2*70+1*25,这些焊机基本上都是用于一条生产线的。开始的时候我也是楼上的那种想法,当时觉得一台这样的焊机大概也就带个40来台。后来我看了一下设计,这个一般取的需要系数都比较小,而且焊机工作只是焊的那几秒钟。如果电容动态补偿比较好的话能应该能带的比较多点。像这种焊机电流动作比较频繁的话,该怎么判断它每个出线柜的电流?取最大值?怎么判断变压器负荷比较大?
回复
lingxuct
2012年06月15日 14:48:38
4楼
“怎么判断它每个出线柜的电流?取最大值?怎么判断变压器负荷比较大?”看电流表!
回复