YJV-3*150+2*70 是否足够?
qcwu
qcwu Lv.4
2006年12月11日 11:41:31
来自于中央空调
只看楼主

空调室外机组铭牌标注的是: 制冷量:45KW 制热量:47KW 输出功率:20.7KW 我有点晕.确以我觉得是不是应该以20.7KW !一共是八台.如果是的话,设计动力电缆为:YJV-3*150+2*70 是否足够了!谢谢

空调室外机组铭牌标注的是:
制冷量:45KW
制热量:47KW
输出功率:20.7KW
我有点晕.确以我觉得是不是应该以20.7KW !
一共是八台.
如果是的话,设计动力电缆为:YJV-3*150+2*70 是否足够了!谢谢


免费打赏
chenxinping123
2006年12月11日 16:09:30
2楼
应该标输入功率吧 
就算以20.7kw 来算 你的电流也应是296A(同时使用时)   如果这样的话 150mm 怕是不够 最好选185平方的吧
回复
chenxinping123
2006年12月11日 16:10:31
3楼
应该标输入功率吧 
就算以20.7kw 来算 你的电流也应是296A(同时使用时)   如果这样的话 150mm 怕是不够 最好选185平方的吧
回复
a13152600172
2006年12月15日 17:16:18
4楼
150MM2电流是300A了可以满足要求.
回复
sunmood456
2006年12月18日 15:50:38
5楼



如果电缆长度小于50M的话可以考虑,超过这个数就是加大了。