已经设置了消防广播的大楼你是否还设置警铃?
fangzi......
2006年12月11日 10:15:58
来自于防雷减灾
只看楼主

规范对已经设置了消防广播的大楼,不再要求设置火灾警铃。你的设计怎么样考虑的呢?是否增设火灾警铃呢?

规范对已经设置了消防广播的大楼,不再要求设置火灾警铃。你的设计怎么样考虑的呢?是否增设火灾警铃呢?
免费打赏
fangzi......
2006年12月11日 11:46:17
2楼
个人觉得既然规范不要求设置,那就是说只设置消防广播就可以达到预警疏散的作用。我有一次去消防验收,警铃和报警同时响起,根本听不到消防广播在说什么,自从那以后,我就不设置了火灾警铃了,但是消防安装公司屡屡找我麻烦(不过我都顶住了),想听听大家的意见。
回复
ttzqb
2006年12月11日 13:07:55
3楼
这要看当地消防部门的意见~~~
回复
iceage13
2006年12月11日 23:50:53
4楼
最好还是要做,应为大家在逛商场的时候很少有人会听广播里说些什么,首先启动声光报警器(30秒还是几分钟记不住了,呵呵)刺激所在场所人的听觉,在启动消防广播传播疏散指令,过几分钟再交替,这样会起到很好的疏散作用。
回复
depei
2006年12月12日 23:12:33
5楼
根据场所不同而定
回复
李兴龙机电科技
2006年12月13日 08:34:41
6楼
没必要。
回复
fangzi......
2006年12月13日 13:08:53
7楼
今天验收了一个高层办公楼,没有警铃的干扰,消防广播洪亮而清晰,消防局也没有异议。
回复
kaira
2006年12月15日 20:46:32
8楼
可以不设,规范没要求
回复
lggufei
2006年12月17日 15:51:34
9楼
我才不会设的.
规范明确提出可以不设.为什么要做呢?
而且我自己设计,自己施工,自己调试的一个项目,当时对规范搞的不很明白,我都做了.
结果就像2楼兄弟说的那样.

节约是德!

回复
yuanyanhua
2006年12月18日 20:19:43
10楼
可以不设,但我检测时一般都又有广播又有警铃,效果的确不好,可能是施工单位为了利润吧~
回复
print1982
2006年12月19日 12:01:52
11楼
上次我也在这里问了这个问题 大多数意见是不设
而且实际上也没设 虽然消防审查部门开始提了要增设 但是后来我把这条规范给他看了 他也没说必须增加了
回复

相关推荐