各位专家:本人设计了一个倒虹吸,上下游进出口水头差有2.3m,但是当上游进口有水时,下游出口没有水。通过仍石头发现,管子里面听见水响,在倒虹吸的最低处设置了排沙孔,闸阀控制,闸阀打开过几次,放水时水压比较大。可以确认管子是通的,不是空气原因。请问有遇到过这种情况没有,什么原因?
各位专家:本人设计了一个倒虹吸,上下游进出口水头差有2.3m,但是当上游进口有水时,下游出口没有水。通过仍石头发现,管子里面听见水响,在倒虹吸的最低处设置了排沙孔,闸阀控制,闸阀打开过几次,放水时水压比较大。可以确认管子是通的,不是空气原因。请问有遇到过这种情况没有,什么原因?
2楼
防渗漏没有做好,水漏走了?
回复
3楼
估计是大部分跟施工质量有关系,具体的,就只能现场慢慢的排除了。祝你好运!
回复
4楼
个人认为,最大的可能是气堵了,排沙孔出水压力大,只能说明从进口到排沙孔这一段没问题?不能说明从排沙孔到出口这段管子的问题?有可能在出水井的地方由于各种原因,形成了一个密闭的空间,造成水出不来!?讲一个我经历的事情,是关于无阀滤池气堵的事情,在标准图集上,无阀滤池出水槽上方是有一个小的检查孔的,我们有一个工程在做无阀滤池时上方没设检查孔,结果无阀滤池修完后,出水从池顶翻出来就是不从出水槽流到清水池去,两个的高差是有的,后来,在出水槽上方开了一个洞,问题一下子就解决了
回复
5楼
自然界尤其自身发展法则。
1.理论上讲应该出水。
2.不出水看一下管段,是否有局部上翻,气堵。
3.或管道本身漏水?
回复
6楼
没有做过,路过围观
回复
7楼
楼主最好发设计图上来,并发现场照片上来,让大家好分析。
可能是某段漏水、漏气,造成压力不足,所以 水就上不来。
我碰到过一个倒虹管就是,施工单位在某一段管接头时,工人没有把包管砼填满,只是用几块大石头填充,造成漏水,后来就返工。
回复
8楼
楼主不讲管径是多大是严重失误。如果管径1米,气堵的可能性不会有吧?
回复
9楼
回复楼上的,和管径没关系的,要看出水井构造,出水井是堰流出水,而顶板上的梁很高,就容易在梁、池壁和堰墙之间形成密闭的空间!?
回复
10楼
没有做过,纯属围观的,看不懂!
回复
11楼
回复