2004年07月03日 21:22:40
只看楼主

验收规范规定雨水管试水需灌水到最高处雨水斗,如果建筑高度较高,如50M以上,雨水立管底部是否能承受这么大压力?查UPVC排水管样本未见有有关承压的数据,施工单位很担心,我也没底,有原来做过的工程高层建筑下部雨水立管采用了UPVC给水管来施工,该如何界定?

验收规范规定雨水管试水需灌水到最高处雨水斗,如果建筑高度较高,如50M以上,雨水立管底部是否能承受这么大压力?查UPVC排水管样本未见有有关承压的数据,施工单位很担心,我也没底,有原来做过的工程高层建筑下部雨水立管采用了UPVC给水管来施工,该如何界定?
免费打赏
shiyuemin
2004年07月03日 22:23:25
2楼
在实际施工中有几个,雨水管试水,灌水到最高处雨水斗
回复
wujinm
2004年07月03日 22:43:08
3楼
这是2002年出来的新规定,要求从底部灌到雨水斗,很变态,但是如果你不能搞定验收部门你还是趁早换掉管材吧。
回复
wfww
2004年07月08日 11:27:29
4楼
按说合格UPVC排水管材的承压可以达1.025MPA的,一般是可以承受的.当楼层较高时不仅要考虑管材的承压问题,还要考虑其上伸缩节的承压问题.当以上问题不能保证时就应使用给水UPVC管了灌水试验还是要做的,毕竟有压流的可能性还是较大的,且造成的危害也会较大.
回复
luoxiaochuan
2004年07月08日 14:47:10
5楼
现在推出了一种新型的虹吸式雨水斗能有效解决这个问题~详细资料见<全国民用建筑工程设计技术措施>建筑产品选用技术(给水排水)07.02.04
回复
hyc761010
2004年07月08日 15:31:07
6楼
排水管道由承压能力呀,在产品说明上就有,小高层没有问题,能够承受住这个压力。我做过。
回复
nyq
2004年07月08日 16:43:27
7楼
一般UPVC排水管用于高层时无法做到灌水到雨水斗的要求。以前雨水立管的灌水实验分段做,做30m高
回复
lxx1969
2004年07月08日 20:18:54
8楼
我用柔性铸铁管(法兰连接)做雨水管灌水试验,结果灌水不到20层,底部接口就脱开了,连续做几根,均如此,最后只好分段做.铸铁管尚且如此,何况塑料管.由此可见验收规范在这点上不切实际.强人所难!
回复