将变压器Δ接线改为V接线节能原理是什么?将变压器Δ接线改为V接线有什么条件吗?
将变压器Δ接线改为V接线节能原理是什么?将变压器Δ接线改为V接线有什么条件吗?
2楼
根据匝数比计算电压比,重新抽头。一般10kvY接改为6kvD接好改。但10kv的改10kv的,就要考虑线规是否满足电流要求了。
回复
3楼
还是不太清楚,可以说的清楚点吗??谢谢
回复
4楼
1:变压器Δ改Y接,一般是为了适应 目前电网改造有6KV升级到10KV的需要吧,这样改就可以在不购买新变压器的情况下,
既能保持原来的变比,又能适应电网改造的需求,所以节约的大量资金.
2:从改动后的绝缘要求上来说,一般原有6KV高压线圈的主绝缘都能满足 10KV 的工频和冲击试验要求, 具体是否需要其 他处理,要看变压器的具体情况,
如有需要探讨的请发邮件,liuhaidong8210@163.com
回复
5楼
1: Δ改Y的原理是,Δ情况下 线电压=相电压,Y接情况下 线电压=1.732*相电压,改动后变比并没发生变化.
2: 一般如此改动是适应, 我国现在电网改造有6KV升级到10KV的需求. 这样不用买新的变压器就能满足需求,节省了大量资金. 而且 一般 高压部分梢加改动或不改动(看具体情况) 就能满足新的电压等级(10KV)下的绝缘需求.
如有 需要讨论的 请发邮件: liuhaidong8210@163.com
回复
6楼
刚说错,不是变比不变 是低压输出不变
回复
7楼
变压器工作原理,简单的说就是电压比等于匝数比,U1/U2=W1/W2,为改造方便,一般不动低压匝数,只需相应的增加或减少高压匝数就行了。说10Y和6D相互好改,是因为相电流一样,无需更改高压线圈的线规,否则电流密度过大,会影响变压器负损和温升。
回复