问个我很头疼的问题,关于10kV电缆的选择
icyb
icyb Lv.2
2006年12月10日 15:13:57
只看楼主

我在给一个城市设计一个10kV的配网,用双电源供电。一条回路的有功大约是6000-7600W之间,但是最大的一条回路有功是7830W,功率因素按照0.85计算,那么最坏情况下(一个电源点坏了,所有用户由另一个电源点独立承担)线路电流是532A。以前是按架空线考虑的,532A的电流问题不大,选185或240的都可以满足要求。185载流量是531A,240载流量是635A,都是铝线。现在这个城市要求全部采用电缆,我查了一下手册,300电缆的“容许持续载流量”是332A,与最坏情况下的532A的线路电流相差很多,不可以选用。当然,正常运行情况下,每个电源点带一半负荷,线路电流只有不到300A,那300电缆是可以满足的。但是我们必须考虑最坏情况呀!!!

还有,我又在一个手册上查到300电缆“长期容许载流量”是433A(铝)和558.6A(铜)。如果按照这个数据,那300的铜芯电缆似乎也可以,但是都用铜芯电缆不现实啊!

还有,“容许持续载流量”和“长期容许载流量”哪个是选取电缆的标准???

我被这个问题难倒了,我是新手,第1次做规划。求救有经验的朋友!谢谢!
免费打赏
ljy_ronaldo
2006年12月10日 17:19:50
2楼
为什么不用两条电缆~~
回复
icyb
2006年12月10日 18:00:55
3楼


在那片区域,南北方向我已经在2个街道走4条电缆回路了。增加电缆还要考虑通道的问题吧!
回复
weishuqing88
2006年12月11日 16:38:58
4楼
两条电缆分别穿管用一个通道敷设呀
回复
yaoydex
2006年12月11日 17:07:40
5楼
  我建议你采用分断电缆的方式。例如线路全长为4km,电缆分接箱4个,每公里一个。计算出第一段电流,采用相应的电缆;再计算第二段通过的电流,选择相应的电缆。这样电流逐段减少,就可以节约成本。
  选择长期允许电流
回复
sofado
2006年12月11日 18:16:07
6楼
你也可以选择2根并联!
回复
icyb
2006年12月11日 23:52:57
7楼

这样不现实的
双电源供电要考虑从两边供电的可能性,因此整个回路应该采用相同的电缆。
现在我和甲方商量了,增加回路。
回复
dxy519
2006年12月12日 15:53:25
8楼
一、10kV的配网,6000-7600W之间,7830W,COS=0.85,线路电流是532A?---应该是7600 kW才对。
二、YJV-10KV-3*500交联电力电缆载流为550~605A;
三、也可采用两根YJV-10KV-3*(120~150)的交联电力电缆并接。
回复
hkgd8848
2006年12月12日 21:40:25
9楼
实际电流是多少?考虑了同时率吗?10KV的配网不需要这么复杂的!
根据实际运行的经验,全部用YJV22-3*300的电缆,足够用了,不用并联,也不用电缆分接箱!铜芯300的电缆,长期载流量可以达到440A(比较保守的计算),短时间运行532A没问题。
如果电缆故障了,可以及时进行更换,供电的电缆会短时间大电流运行,时间不能太长,这个可以在运行方式和抢修的布置上调整。
这样不需要在每根电缆上耗费太多的钱,而且节省运行维护的费用:只用一种电缆,备用电缆和附件都可以节省运行维护的费用!
回复
cofferyang
2006年12月14日 13:39:53
10楼
“容许持续载流量”与“长期容许载流量”差别个人体会是限定电缆运行环境不同造成的。后面一个似乎是电缆温度到80度,环境温度记不清了。我们一般也取“长期容许载流量”。不知电缆供电对象如何,若负荷增长的可能性不大,用300的单根铜芯就够了,如果是城市用电负荷,要考虑负荷增长性,不能前面作了,后面又改造。这样建议用两根185或更大的并联。
回复
lingxuct
2006年12月14日 17:03:34
11楼
搞规划必须要全面了解现在的情况、将来近期情况、发展裕度。只考虑532A的问题是非常好解决的,但城市供电通常不是专线,而是一条线路上带许多台变压器,架空线时可中间分支,用电缆后怎么做?5楼的办法不能说是不好的办法吧!
回复