问个我很头疼的问题,关于10kV电缆的选择
icyb
icyb Lv.2
2006年12月10日 15:13:57
只看楼主

我在给一个城市设计一个10kV的配网,用双电源供电。一条回路的有功大约是6000-7600W之间,但是最大的一条回路有功是7830W,功率因素按照0.85计算,那么最坏情况下(一个电源点坏了,所有用户由另一个电源点独立承担)线路电流是532A。以前是按架空线考虑的,532A的电流问题不大,选185或240的都可以满足要求。185载流量是531A,240载流量是635A,都是铝线。现在这个城市要求全部采用电缆,我查了一下手册,300电缆的“容许持续载流量”是332A,与最坏情况下的532A的线路电流相差很多,不可以选用。当然,正常运行情况下,每个电源点带一半负荷,线路电流只有不到300A,那300电缆是可以满足的。但是我们必须考虑最坏情况呀!!!

还有,我又在一个手册上查到300电缆“长期容许载流量”是433A(铝)和558.6A(铜)。如果按照这个数据,那300的铜芯电缆似乎也可以,但是都用铜芯电缆不现实啊!

还有,“容许持续载流量”和“长期容许载流量”哪个是选取电缆的标准???

我被这个问题难倒了,我是新手,第1次做规划。求救有经验的朋友!谢谢!
免费打赏
cofferyang
2006年12月15日 14:15:32
12楼
5楼的办法是个好办法,一般在城市电缆线路上根据需要考虑电缆分接箱,但电缆分接箱所起的最大作用类似于架空线路的分支T接点,对于主供电电缆还是应充分考虑载流裕度。对于专线用户就很简单了。
回复
icyb
2006年12月16日 18:37:53
13楼
大家讨论半天,还是说不清楚该怎么做
回复
lingxuct
2006年12月18日 13:46:16
14楼
已经说清楚了,要怎么做只有楼主说了才算,他可以在看了这么多网友说的,选择适合现场实际和发展需要,自己再做些改动,具体方案就有了。